On veux renforcer une poutre en béton qui date d'une dizaines d'années, en construisant derrière un massif en béton, lié à la poutre par des barres d'ancrage.

Les données sont les suivantes:

- La poutre a 4m hauteur et 4m de largeur et 20m de longueur.

-Le massif a 4m hauteur 2m de largeur et 3m de longueur, il est placé derrière la poutre sur sont axe de symétrie.

Ma question est la suivante:

-La différence de comportement thermique des deux blocs notamment la dilatation, va t-elle induire des efforts de traction importante dans les barres d'ancrage.

 

 

  • Replies 4
  • Views 1.1k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

  • Author
comment_105186

Le massif est lié à la poutre par des ancrages. la poutre fait 20m de longueur et le massif seulement 4m.

Pour calculer les efforts de tractions qui se développe dans les ancrages sous les différentes sollicitations, j'ai modélisé les deux plots séparés par un joint de 1cm, et j'ai modélisé les barres d'encrages par des filaires qui liés entre les deux plots.

aprés application de toutes les charges, notamment thermique, je trouve comme sortie du modéle de calcul des efforts de traction de l'ordre de 50T par barres d'ancrages et qui sont dues au bridage des déplacement de la poutre sous l'action thermique en présence des ancrages au massif.

Je ne sais pas est ce que c'est normale ou bien ma modélisation passe à coté de la plaque!?

 