Jump to content
Posted
comment_105068

après un mois de coulage de plancher +9.69 m en corps creux 16+4 , les résultats d'auscultation par scléromètre  sur béton selon la norme NF P18-417, les résultats ont très faible...

la résistance en bars/cube est 93

moyenne scléromètre 24

et que cette planchers n'est pas la dernière, car ce ouvrage et r+4 usage d'habitation 

quelle sont les solutions recommandé, avant d'entamer la démolition..... c'est urgent svp

  • Replies 1
  • Views 1.4k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Days

Featured Replies

comment_105080

Bonsoir,

d’après le résultat indiqué c'est un béton très faible, et ne peut être considéré comme béton armé.

avant tous il faut confirmer ces résultats par des essais destructif (carottage), et si c'est confirmé que la est faible tu as deux possibilités : 

1 - Conforter les poutres : mais cette solution n'est pas vraiment recommandée car conforter une battisse en cours de réalisation c'est vraiment aberrant. 

2 - Solution radicale c'est la démolition. 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...