après un mois de coulage de plancher +9.69 m en corps creux 16+4 , les résultats d'auscultation par scléromètre  sur béton selon la norme NF P18-417, les résultats ont très faible...

la résistance en bars/cube est 93

moyenne scléromètre 24

et que cette planchers n'est pas la dernière, car ce ouvrage et r+4 usage d'habitation 

quelle sont les solutions recommandé, avant d'entamer la démolition 

  • Replies 1
  • Views 1.3k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Days

Featured Replies

comment_105092

Salam :

Avant de prendre une décision tu doit confirmer les résultats par des essais combinées ultrasonique sur toute les poutres de ce plancher. Si tu trouve un conflit avec d'autres résultats vous passer à un carottage.

En fin tu reprendre les poutres inférieure a 200 bars .