Bonjour,

Je travaille sur un projet en UGANDA, où le minimum des bars est de diam 16, ce qui me paraît énorme.

Tout notre calcul a était fait en EN 1992-NF,

comment justifier leur besoin de diam 16, (ils n'utilisent pas de HA je suppose ?) ? Qu'est ce que cela implique sur nos poutres en section, il y a un rapport Sa (section acier) sur Sb (section béton) qu'il ne faut pas dépasser ?

 

Tout renseignement sera le bien venu,

 

Merci,

 

 

 

 

  • Réponses 2
  • Vues 1.1k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

  • Auteur
comment_105136

le diam 16 est exigé par les autorités locales (un bureau qui contrôle les plans EXE avant de donner leur permis de construire)

Mes poutres en moyenne font 30x60 cm avec une portée de 6 m.

 