est ce que en mais des voiles dans une etude de minarert comme indique le RPA99 ver2003

( hauteur sup de 20 m ) et séparé par des joint ?...... merci

  • Réponses 3
  • Vues 2.2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_7137

est ce que en mais des voiles dans une etude de minarert comme indique le RPA99 ver2003

( hauteur sup de 20 m ) et séparé par des joint ?...... merci

oui hama, j'ajout une petite chose sur ce que rafik a donner, il faut dissocier le minaret de la structure par des joints pour eviter le phénomene du cout de fouer a cause de la différence brusque de la rigidité, si non il se brise sur la strusture, cependant concernant les voiles je pense que leurs disposition et leurs dim dépend de la hauteur et des dimensions de ton minaret, mais il faut les faire pour qu'il ne soit pas tres fléxible et pour ne pas avoir un grand joint

oua allaho a3lam

comment_7141

est ce que en mais des voiles dans une etude de minarert comme indique le RPA99 ver2003

( hauteur sup de 20 m ) et séparé par des joint ?...... merci

raisonnons par l'absurde , pourquoi tu penses ajouter des voiles ?

Consulte la rubrique débat technique , tu trouvras le comportement dynamique spatiale du minaret lié à la mosquée ....tu pourras deduire des conclusions

voici le lien

http://forum.legeniecivil.fr/viewtopic.php?f=26&t=3645&start=0