    Salam, dans les calculs vous remplacez la poutre console par le moment qu'elle crée. et vous faites vos calculs normal

  • zakaria zinoun
    zakaria zinoun

    Bonjour, Oui effectivement, Vous isolez la console et vous la calculer statiquement par simple application du RDM . Le moment obtenu sera le moment à l'appui.

recommended_posts

comment_105240

Bonjour,

Oui effectivement, Vous isolez la console et vous la calculer statiquement par simple application du RDM . Le moment obtenu sera le moment à l'appui.