données: batiment r+10 avec sous sol apré analyse j ai introduit : masse total =938.401 tone

V dynamique(x) =1827.02kn///////// V dynamique (y) =2106.42kn (from ALL)

et apré V statique (x,y) =303kn 

Q/°asque c normal que le V statique il est plus petit parport le Vdynamique ?

si si non ; ou est les le problem ?

svp c urg ..

  • Replies 5
  • Views 3.3k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_105349

SLT

TON PROBLME C'EST DES UNITES. TU AS CALCULE L'EFFORT TRANCHANT STATIQUE AVEC LA MASSE TOTAL AU LIEU LE POID TOTAL DE LA STRUCTURE. DONC Poids = Masse x g = 9.81xmasse

DONC REVOIR ça

JE PENSE J4AI REPONDU A TON PROBLEME

  • 8 months later...
comment_109919
Le 16/03/2016 at 22:29, idri layachi a dit :

SLT

TON PROBLME C'EST DES UNITES. TU AS CALCULE L'EFFORT TRANCHANT STATIQUE AVEC LA MASSE TOTAL AU LIEU LE POID TOTAL DE LA STRUCTURE. DONC Poids = Masse x g = 9.81xmasse

DONC REVOIR ça

JE PENSE J4AI REPONDU A TON PROBLEME

COMMENT CALCULER L EFFORT TRANCHANT A LA BASE       .MERCI