données: batiment r+10 avec sous sol apré analyse j ai introduit : masse total =938.401 tone

V dynamique(x) =1827.02kn///////// V dynamique (y) =2106.42kn (from ALL)

et apré V statique (x,y) =303kn 

Q/°asque c normal que le V statique il est plus petit parport le Vdynamique ?

si si non ; ou est les le problem ?

svp c urg ..

  • Réponses 5
  • Vues 3.4k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_105349

SLT

TON PROBLME C'EST DES UNITES. TU AS CALCULE L'EFFORT TRANCHANT STATIQUE AVEC LA MASSE TOTAL AU LIEU LE POID TOTAL DE LA STRUCTURE. DONC Poids = Masse x g = 9.81xmasse

DONC REVOIR ça

JE PENSE J4AI REPONDU A TON PROBLEME

  • 8 mois après...
comment_109919
Le 16/03/2016 at 22:29, idri layachi a dit :

SLT

TON PROBLME C'EST DES UNITES. TU AS CALCULE L'EFFORT TRANCHANT STATIQUE AVEC LA MASSE TOTAL AU LIEU LE POID TOTAL DE LA STRUCTURE. DONC Poids = Masse x g = 9.81xmasse

DONC REVOIR ça

JE PENSE J4AI REPONDU A TON PROBLEME

COMMENT CALCULER L EFFORT TRANCHANT A LA BASE       .MERCI

robot

 

Modifié par laifa

  • 4 semaines après...
  • 4 semaines après...

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.