comment_105262

Pour la stabilité au déversement je pense qu il te faut des matiens horizantaux (contreventement provisoires ) à la place des étais surtout dans les zones ou le moment est positif( semelle sup comprimée)

comment_105281

Bonjour

Vous pouvez regarder le logiciel ACP de chez Arcelor, qui calcul justement le maintien au déversement des poutres lors du montage, et la prise en compte de l'effet diaphragme du bac pour un maintien antideversement.

http://sections.arcelormittal.com/fr/centre-de-telechargement/logiciels-de-dimensionnement/solutions-acier-beton.html

La plupart du temps le bac permet de maintenir les poutres au deversement pendant le coulage du béton, mais il faut le vérifier

 

Cordialement.

 

 