jpanv Posté(e) le 18 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2016 Bonjour, L'instruction technique de 1977 relative aux réseaux d'assainissement des agglomérations recommande l'utilisation de la méthode de Caquot (formule superficielle) afin d'évaluer les débits d'eaux pluviales. Cette méthode préconise d'évaluer la pente moyenne pour des bassins versants en "série" par la formule : Imoy = (L/(somme(Lk/racine(Ik))))² où L : longueur du plus long thalweg Lk : longueur d'un tronçon de pente homogène Ik : pente d'un tronçon de pente homogène. Savez-vous comment a été obtenue cette formule et pourquoi on utilise pas simplement la moyenne "normale" de la pente a savoir : somme (Lk * Ik) / L Merci d'avance pour toute réponse. Cordialement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...