1/ Vérifier si le type des appuis et des assemblages correspondent au plan (articulations ou rigides)

2/ Vérifier si la longueur de flambement est correctement calculée pour chaque barre

3/ Vérifier manuellement que la descente de charge est cohérente avec la définition des charges.

4/ En général dans les résultats il faut vérifier la flèche, le déplacement, les contraintes admissibles et la stabilité (flambement etc..). Pour le déplacement et la flèche le critère peut être fixé par le client ou ce qui est acceptable pour l'utilisation du portique.

 