Bonjour Chers tous,

Je viens de modéliser avec RSA un prehaut métallique de 9.50m de haut, 11.00m de large et 30.00m de long.(Cf.plan joint). Le chargement est le suivant: poids propres de la structure + Poids de la tôle = 0.25kN/m2 - Charge d’entretien = 1KN/m2.

Lorsque je lance le calcul  il me dit que mes membrures sup. et inf. de 50*50*5 sont incorrects ainsi que les pannes en IPN de 100. Cela me parait bizarre car pour une ferme de 11.00m de long des doubles cornières de 50 me semble sont suffisants.

Quelqu'un peut-il m'aider pour trouver la solution.

 

Bien à vous!

 

 

 

PREHAUT.pdf

  • Réponses 6
  • Vues 1.4k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_105679

Bonjour

Vos diagonales sont en compression pour des charges descendantes, c'est peu etre pour ca qu'elle ne sont pas justifié (flambement) mettez les dans l'autre sens

 

Cordialement.

 

comment_105699

Bonjour

Il faut vérifier vos longueurs de flambement et de déversement, j'imagine que ça doit être ça la probleme.

Sans d'autres précisions de votre part, c'est difficile de vous aider.

Pouvez vous déposer une vue de vos résultats sur vos membrures ?

Cordialement

comment_105778

Bonjour

On voit des coeficients k1 et kF a 99.00, vous avez des elancements trop importants, il faut augmenter vos sections ou rajouter des maintien anti-flambement.

Si c'est une membrure, vous avez des pannes qui peuvent faire office de butons d'anti-flambement.

Vous avez aussi surement des montants intermediaires, qui dans le plan du treillis peuvent faire maintien anti-flambement.

 

Cordialement.

 