Posted April 7, 20168 yr comment_105842 Salem alikom mes frères et sœur, ma question est la suivante: pour un hangar en charpente métallique qui fait 61m sur 16m, on a opté pour un système de fondation isolé mais pour les longrines intermédiaires est ce je peut les supprimées et je garde uniquement les longrines de rive dans les deux sens parce que sincèrement j'ai lu l'article de l'RPA relatif aux ouvrages légers mais c'est pas claire de tout Merci c'est urgent
April 11, 20168 yr comment_105934 les hangars métallique et en général les structure légère ya pas besoin de mettre des longrines intermédiaires , tu prévois juste des longrines périphériques le dallage de 15 cm est conçu a cet effet pour jouer le rôle de désolidarisation des points d'appuis( PS92 p 4.3.3 ) les hangars métallique et en général les structure légère ya pas besoin de mettre des longrines intermédiaires , tu prévois juste des longrines périphériques le dallage de 15 cm est conçu a cet effet pour jouer le rôle de solidarisation des points d'appuis( PS92 p 4.3.3 )
Salem alikom mes frères et sœur,
ma question est la suivante:
pour un hangar en charpente métallique qui fait 61m sur 16m, on a opté pour un système de fondation isolé
mais pour les longrines intermédiaires est ce je peut les supprimées et je garde uniquement les longrines de rive dans les deux sens
parce que sincèrement j'ai lu l'article de l'RPA relatif aux ouvrages légers mais c'est pas claire de tout
Merci c'est urgent