Salem alikom mes frères et sœur,

ma question est la suivante:

pour un hangar en charpente métallique qui fait 61m sur 16m, on a opté pour un système de fondation isolé

mais pour les longrines intermédiaires est ce je peut les supprimées et je garde uniquement les longrines de rive dans les deux sens

parce que sincèrement j'ai lu l'article de l'RPA relatif aux ouvrages légers mais c'est pas claire de tout

Merci c'est urgent

  • Replies 1
  • Views 944
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_105934

les hangars métallique et en général les structure légère  ya pas besoin de mettre des longrines intermédiaires , tu prévois juste des longrines périphériques 

le dallage de 15 cm est conçu a cet effet pour jouer le rôle de désolidarisation des points d'appuis( PS92 p 4.3.3 )

les hangars métallique et en général les structure légère  ya pas besoin de mettre des longrines intermédiaires , tu prévois juste des longrines périphériques 

le dallage de 15 cm est conçu a cet effet pour jouer le rôle de solidarisation des points d'appuis( PS92 p 4.3.3 )