Jump to content

Featured Replies

Posted
comment_106095

Bonjour les amis

j'ai une lierne HEB  sur tout le long  d'un voile  ( zone d'encastrement radier - voile ) , le client nous empêches de couler  ce voile , il voulait  qu'on démontre d'abord que cette  lierne n'a pas d'incidence sur la structure ? comment je dois procéder cette justification à votre avis !!
mercii
 

sachant que les dispositions constructive des aciers est bien respecter :

nous avons crée des réservations  sur tous le long de profilé HEB pour faire passer les filantes , les attentes d'encastrement voile radier ......, enrobage respecté , car l'épaisseur de voiles sera de 50cm , alors que le HEB est de HEB240.

  • Author
comment_106102

Bonjour

il s'agit d'un ouvrage béton armé   enterré , donc nous avons réalisé un puits blindé ( lierne +palfeuille) , ce profilé nous n'avons pu l'enlever, il est au pied de voile , il ne sert à rien, c'est juste pour l'enlever c'est compliqué.

 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...