salam alikoum

je voudrais savoir comment limité la valeur de compacité dans un projet, puisque des fois dans les cahier des charges on trouve des valeur, 95%, 96% jusqu’à 98% est ce que ce choix est lié à l'importance du projet ou bien suivant des normes précis ou bien selon la volonté du maître d'ouvrage.

  • Réponses 2
  • Vues 1.2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_139916

bonjour,

ces valeurs limites de compacité sont des limites inférieures.elles varient avec l'usage de la couche compactée.plus une couche est sollicitée et a donc besoin d’être " plus résistante" plus il faudra la compacter. ces valeurs sont fixées par les règlements régissant l'exécution de ces couches (DTR en Algérie normes équivalente ailleurs)

par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que ces compacités sont calculées par rapport à une masse volumique sèche de référence ( OPM proctor)

ouAllhou A3lam

A+