comment_7490

Pour un mur dépassant 6m, les moments d'encastrement au pied du mur de soutènement deviennent très importantes .. Dans ce cas, il vaut mieux assouplir le mur par des contreforts ( voir figure)

mursoutkk0.jpg

les contreforts sont calculés comme des consoles, de longueur variable .. Et les voiles du mur sont calculés comme des dalles pleines appuyés sur trois côtés ( latéralement sur les contreforts, et en bas sur la semelle ), et libre en haut...

Vous trouvez le principe de calcul des murs de soutènement avec contreforts sur le document ouvrages particuliers des techniques de l'ingénieur par Jean Perchat Paragaraphe 5.5( sujet posté par hichothman007).

viewtopic.php?f=44&t=748&p=9721&hilit=ouvrages+particuliers#p9721

Toutefois, il faut bien veiller à assurer le drainage du mur par des barbacanes, parce que la poussée du sol imbibé d'eau peut passer du simple au double par rapport à celle du sol sec..!!

Le drainage du mur est assuré par des barbacanes (tuyau PVC de 10 cm de diamètre traversant le mur en biais) à raison d'une pour 1 m2 de mur afin d'évacuer l'eau.. Càd une barabacane par 1m par quinquance..( le schéma de barbacanes forme un trinagle équilatéral de 1m d'arête, tout au long du mur) ...

En plus, il ne faut pas oublier de faire des joints de dilatation maximum tous les 25 m ( Personellement, je te conseille de ne pas dépasser les 20m vu la hauteur importante du mur )...

Pour le mur, il vaut mieux que ça soit calculé avec logiciel ( Robot, Arche) pcq il ya des vérifications à faire:

- Stabilité au renversement

- Stabilité au glissement-

- Stabilité au poinçaonnement ( vérification vis à vis à la contrainte admissible du sol )

comment_7566

Salut a tout

Comment calculer ce mur et quel sont les vérifications nécessaire ?

Salam

"1. Les murs de soutènement en béton armé dont la hauteur est inférieure ou égale à 6 mètres peuvent être justifiés sous sollicitations sismiques avec un calcul statique équivalent." Extrait de l'article 10.4 des RPA99

selon les RPA99 ver 2003, les murs de soutènement dépassant les 6m de hauteur ne peuvent être justifier par un calcul statique équivalant selon les formules présentées dans le même article, dans ce cas c un calcul spectral ou dynamique direct par accelerogramme, et on a recoure à un calcul automatique par la méthode des éléments finis avec prise en compte de l'interaction sol-structure

pour un calcul dynamique, les effets de pression dynamique des terres et des pression hydrodynamique de l'eau seront remplacés par des masses additionnelles et non plus par des pressions statiques équivalentes

comment_7672

Salam

"1. Les murs de soutènement en béton armé dont la hauteur est inférieure ou égale à 6 mètres peuvent être justifiés sous sollicitations sismiques avec un calcul statique équivalent." Extrait de l'article 10.4 des RPA99

selon les RPA99 ver 2003, les murs de soutènement dépassant les 6m de hauteur ne peuvent être justifier par un calcul statique équivalant selon les formules présentées dans le même article, dans ce cas c un calcul spectral ou dynamique direct par accelerogramme, et on a recoure à un calcul automatique par la méthode des éléments finis avec prise en compte de l'interaction sol-structure

pour un calcul dynamique, les effets de pression dynamique des terres et des pression hydrodynamique de l'eau seront remplacés par des masses additionnelles et non plus par des pressions statiques équivalentes

??? ??? ????? ??? ?????? :intello::

Merci à notre soleil Nour aussi.

On revient tjrs à ce module d'élasticité du sol que les rapports du sol ne traite généralement pas chez nous...

si cet article n'est pas une exigence (car peuvent étre justifiés) et reste muet pour les de ce genre de mur de sout. (>6m) est-ce que ca implique qu'un calcul statique par les méthodes analytiques, ne seront pas valables en zones sismiques?

comment_7679

Merci Rafik et Djas..

J'ai pas exposé le cas dynamique, puisque la question ne précise pas que le mur est anti-sismique..

Peut être, vous trouvez des éléments de réponse, concernant le comportement dynamique des murs de soutènement, dans ce document en pdf de 192 pages: