Jump to content
Posted
comment_106546

Bonjour,

j'ai à étudier un immeuble r+8 (15x25) et situé dans une une zone non sismique et je veux savoir est ce que je doit prévoir des voiles de contreventement ou les voiles des ascenseurs suffisent ou il faut faut que je réalise une fondation sur radier pour assuré un bon encrage  c'est très urgent

 

Cordialement, 
 

 

  • Replies 4
  • Views 1.4k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_106549

il suffit de verifier par les calculs si les voiles d'ascenseurs suffisent pour jouer ce role de contreventement, si c'est bon, alors un bon encrage du radier avec ces voiles d'ascenseurs fera l'affaire ,si non tu pourra ajouter les autres voiles

comment_106556

ok mais essaye de consulter le Livre de Henry Thonier,Conception et calcul des Structures de batiment TOME 4, de la page page 1539 à la page 1565 ,il ya un exemple du calcul d'un batiment 3 sous sol+RDc+6 étage ,on a calculé le batiment épuis verifier le contreventement ,qui était constitué de la cage d'escalier,ascenseur etc.

voici en annexe l'éxtrait et un modèle de calcul pour ton problème

Etude d'un batiment+contreventement.pdf

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...