Posted May 12, 20168 yr comment_106572 bonjour voile je suis entrain de vérifier un pont en BP. j'ai un problème des charge ponctuel? mon problème est que je dois considéré combien pour la valeur de charge ponctuel(2*300)? 300-300 ou bien 150-150 pour chaque charge ponctuel, merci piece si joint.
May 12, 20168 yr Expert comment_106574 Bonjour, Vous avez 300KN par essieu donc 150KN pour chaque impact
May 31, 20168 yr comment_106898 Bjr, Je suis également dans le cas de vérification du comportement de la structure de pont en béton, pourriez-vous me donner la formule de verification, au besoin la demarche à suivre pour vérifier un pont en service. Merci pour votre aide. Cordialement, OKINA