Bisudi Bazola Aimé 4 posts
-
k.Abdou 4 posts
-
Ucef El Mir 2 posts
-
kamol 1 post
Most Popular Posts
-
Bon par experience la surface de panneau est comprise autour de 30m²(5x6) etc or toi tu as 36m² legerement superieur et en plus une dalle portant dans un sens,donc dejà avec cette dimension l'épaiss
-
Pas besoin de mettre une poutre car je ne vois pas l'utilité de cette poutre si on calcule correctement notre dalle ! D'ailleurs, on trouve pas dans les normes des recommandations genre "Il faut mettr
Bien le bonjour,
j'ai eu affaire au dimensionnement d'un regard d'eau potable avec les dimensions suivante 12m*3m ;
ce qui me donne une dalle de couverture (de 12m*3m) qui porte dans le petit sens.
ma question est la suivante : cette langueur va elle causé des problèmes? qu'elle est la longueur max quand peut atteindre? est ce qu'il ne serait pas judicieux de casser cette porté par une poutre de 3m de longueur pour obtenir 2 planchers de 6m*3m chacun ?