Bien le bonjour,

j'ai eu affaire au dimensionnement d'un regard d'eau potable avec les dimensions suivante 12m*3m ;

ce qui me donne une dalle de couverture (de 12m*3m) qui porte dans le petit sens.

ma question est la suivante : cette langueur va elle causé des problèmes? qu'elle est la longueur max quand peut atteindre? est ce qu'il ne serait pas judicieux de casser cette porté par une poutre de 3m de longueur pour obtenir 2 planchers de 6m*3m chacun ?

merci

  • Réponses 11
  • Vues 3.1k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé

    Bon par experience la surface de panneau est comprise autour de 30m²(5x6) etc  or toi tu as 36m² legerement superieur  et en plus une dalle portant dans un sens,donc dejà avec cette dimension l'épaiss

  • Ucef El Mir
    Ucef El Mir

    Pas besoin de mettre une poutre car je ne vois pas l'utilité de cette poutre si on calcule correctement notre dalle ! D'ailleurs, on trouve pas dans les normes des recommandations genre "Il faut mettr

recommended_posts

comment_107355

Pas besoin de mettre une poutre car je ne vois pas l'utilité de cette poutre si on calcule correctement notre dalle ! D'ailleurs, on trouve pas dans les normes des recommandations genre "Il faut mettre une poutre au milieu d'une dalle lorsqu'on dépasse telle superficie ou telle longueur"