Salut, svp j'arrive pas à comprendre la notion de : 

rQ (rapport des débits)
rH(rapport des vitesses)
rV(rapport des hauteurs)

et pourquoi on verifie a section pleine, demi section , 1/10 ... ???

  • Réponses 7
  • Vues 4.8k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé

    Bonjour, dans tous le cas , cad  calcul des égouts unitaires ou separatif c'est le meme,cad après avoir calculé debit à évacuer  cad Pluvial ou usée, ce debit est nommé Debit maximal ou alors debit du

  • Kamed92
    Kamed92

    Bonjour, j'ai lu la discussion et c'est interressant pour moi, s'il vous Mr Bisudi où est-ce que je peux obtenir les abaques que vous cité, car aussi j'ai travailé sur le guide d'assainissement routie

recommended_posts

comment_106861

Bonjour, dans tous le cas , cad  calcul des égouts unitaires ou separatif c'est le meme,cad après avoir calculé debit à évacuer  cad Pluvial ou usée, ce debit est nommé Debit maximal ou alors debit du Projet(QP),à partir de ce debit qu'on determine le diamètre nominal (Dnom)de la conduite par la formule de MANNING-STRICKLER .

En trouvant le diamètre nominal on  determine le diamètre réel ,le diamètre réel=diamètre interieur réel ,exemple un cas pratique pour les conduites circulaires en beton par exemple un diamètre nominal de 375mm correspond à un diamètre interieur réel de 380mm, donc avec ce dimètre réel cad 380mm par exemple, on calcul la vitesse pleine section partant de la formule de MANING STRICKLER cad Vps=((Dr/4)^0,67xI^0,5)/n avec n=coefficient de MANNING,I=pente de la conduite en m/m, Dr =diamètre réel en m .

Connaissant Vps on calcul Qps(debit plein section)=VpsxA avec A=3,14x(Dr²)/4 et connaissant Qps, et Qp(Debit des projets) on calcul rQ=Qp/Qps  et rV=Vp/Vps en ayant cette valeur on utilisera les abaques pour determiner la valeur de Rh(raport des hauteurs)  et en ayant rh par l'abaque on pourra determiner la hauteur réel d'écoulement

 

BISUDI BAZOLA AIME,Ingénieur BTP(Bac+5) expert en genie civil en Guinée Équatoriale,

responsable Technique au bureau d'étude et de contrôle PRODEVA/Guinnée Equatoriale, assistant à l'INBTP/Kinshasa/Rd congo

comment_106862

on doit verifier l'écoulement en plein section afin d'etre sur la capacité maximale hydraulique de la conduite, la verification de la section à 2/10 consiste à se rassurer sur la hauteur minimale de l'écoulement 

BISUDI BAZOLA AIME,Ingénieur BTP(Bac+5) expert en genie civil en Guinée Équatoriale,

responsable Technique au bureau d'étude et de contrôle PRODEVA/Guinnée Equatoriale, assistant à l'INBTP/Kinshasa/Rd congo

  • Auteur
comment_106864

Alors il faut verifier a pleine section et a la hauteur de 2/10 (minimale) c sa ? parcequ'il existe d'autres hauteur je pense, mais pk ces rapports ?? pourquoi les gens ont pensés de mettre ces rapports c'est quoi l'utilité ?? ils sont relative toujours a la section pleine (je me suis beugé)  !!!

comment_106867

Lorsqu'on fait une étude en assainissement on doit verifier, les conditions extremes d'écoulement, le debit en plein section cad la capacité hydraulique maximale ceci permet de calculer la vitesse en pleine section, le debit minimal,qui correspond à la hauteur minimal qui est de 2D/10, ensuite on vérfie les conditions réelles de l'écoulement qui consiste à calculer rQ,rV telque Qps(debit plein section)=VpsxA avec A=3,14x(Dr²)/4 et connaissant Qps, et Qp(Debit des projets) on calcul rQ=Qp/Qps  et rV=Vp/Vps en ayant cette valeur on utilisera les abaques pour determiner la valeur de Rh(raport des hauteurs) et après  on deduit les caracteristiques réel de l'écoulement  cad la hauteur d'écoulement,la vitesse d'écoulement ,etc la vitesse éfective d'écoulement =VpsxrV, la hauteur d'écoulement=rHxD.

j'espère que cette fois ,ta préocupation sera résolus?

BISUDI BAZOLA AIME,Ingénieur BTP(Bac+5) expert en genie civil en Guinée Équatoriale,

responsable Technique au bureau d'étude et de contrôle PRODEVA/Guinnée Equatoriale, assistant à l'INBTP/Kinshasa/Rd congo

  • Auteur
comment_106868

C bon Mr.Bisudi :D j'ai pigé, 
vous avez pas une application pour le calcul de rV et rH, car j'ai utilisé une qui s'appelle MecaFluid, mais il s'avére qu'elle est pas fiable car elle me donne des valeurs différents de l'abaque !

comment_106871

bon si tel est le cas alors utilise carement l'abaque

BISUDI BAZOLA AIME,Ingénieur BTP(Bac+5) expert en genie civil en Guinée Équatoriale,

responsable Technique au bureau d'étude et de contrôle PRODEVA/Guinnée Equatoriale, assistant à l'INBTP/Kinshasa/Rd congo

comment_106917

Bonjour, j'ai lu la discussion et c'est interressant pour moi, s'il vous Mr Bisudi où est-ce que je peux obtenir les abaques que vous cité, car aussi j'ai travailé sur le guide d'assainissement routier de setra, il travail avec des abaques mais je n'arrive pas à les trouver 

merci d'avance 

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…