salam et saha ramdankoum

j'ai un problème sur le chantier "scolaire" l'Entreprise réalise les planchers en corps creux avec hourdis d'épaisseur de 16 cm ou lieu de de hourdis de 20 cm.

** la longueur des poutrelles c'est 5.4m .

Je  recherche une solution technique de ce problème

  • Replies 14
  • Views 5.9k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • fatmabela
    fatmabela

    si vous avez la longueur de votre poutrelle =5.4m donc vous devez opter pour un type de plancher =5.4/22.5= =0.24  donc un plancher de 20+5 ,,ce qui veut dire que  le plancher risque de fléchir  je ne

  • fatmabela
    fatmabela

    Ah bon c.fait exprès ,donc yhalha bessnanou 

Featured Replies

comment_107273
Il y a 8 heures, yoocef32 a dit :

c'est pas la faute de CTC ; le bureau d'étude c'est le responsable de cette erreur,
il est  changé l'épaisseur sans avis de CTC. et ce dernier découvre ça.

Ah bon c.fait exprès ,donc yhalha bessnanou 

comment_107276

faites nous un croquis de votre plancher, sens des poutrelles et l'entre axes des poutres supports.avec les hypothèses sur les charges et surcharges.maintenant que le coups est parti il faut chercher des solutions au lieu des coupables. 

 