Posted June 23, 20168 yr comment_107289 200 logements ont été réalisé en blocs de r+5 et r+4 (béton armé fini, maçonnerie fini, enduit fini), Dans une zone sismique de faible sismicité (zone I ) en Algérie avec un système de contreventement portique et voile (coefficient de comportement= 3,5). suivant l'étude le joint sismique entre les blocs et de 12cm, Et le problème et la, le contrôle n'a pas fait attention, Et le joint été réalisé avec la valeur minimale de 4cm. Svp qu'est ce que vous proposez comme solution ou vérification. Veuillez accepté mon respect.
June 23, 20168 yr comment_107291 Comme la maçonnerie est solidaire de la structure , il faut tenir compte de la collaboration de la maçonnerie ( double parois ) pour évaluer la déformation réelle de la structure sous l'action sismique . .
June 23, 20168 yr Author comment_107293 Les blocs sont à la phase finale, On cherche une solution pour le joint de 4cm au lieu de 12 cm
June 24, 20168 yr comment_107312 Bonsoir Ci-joint un extrait de conception et analyse sismiques du bâtiment , selon les Eurocodes 8, voir en particulier le deuxième lien pour un prédim. cela permet de vous donner un point de vue sur la largeur du JD. http://www.cjoint.com/c/FFywLmzFLAf http://www.cjoint.com/c/FFywRXUf6Bf la deuxième solution et de faire un simulation sous Robot ou Arche et voir les déplacements obtenus. Cordialement.
June 25, 20168 yr Author comment_107324 J'ai déjà vérifier l'étude sismique les déplacements les efforts horizontaux et verticaux.