Bonjour  à tous.

Je me pose une question concernant le système de fondation par puuts longrines.

Je voudrais savoir si il faut ferrailler les puits en gros béton reprenant la ddc d un bâtiment.

Dans une premiers temps je serais tenté de dire non, mais étant en zone sismique, doit on placer des aciers pour reprendre un moment créer par l effort tranchant en tête de puits ?

Si oui comment fait on ?

 

Si quelqu'un a déjà été confronté au problème . Merci

 

 

 

  • Replies 4
  • Views 4k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_119307

Bonjour 

si il s'agit de puit il s'agit de fondation semi profondes qui doivent être justifiées au séisme en stabilité externe et interne pour le ferraillage

tout dépend des efforts, des élancements, de la butee qu'il est possible de mobiliser à l avant

En ce qui concerne les substitutions de sol en gros béton par contre non. Encore faut il qu'il s'agisse bien d'une substitution coulée en masse en forme de calotte 

Le sujet est délicat. On trouve bcp d'habitude différentes selon les pays. 

 

comment_119330

Tous les spécialistes ne sont pas aussi formels sur le sujet. Vous ne parlez peut être pas de puits mais de substitution de sol en gros béton plutôt ?

Si je me rappelle bien l'ouvrage de l AFPS c'est nécessaire de ferrailler les puits si on est en zone sismique (le guide propose la méthode bielle tirant pour le ferraillage) mais avant cela de justifier la stabilité extérieure du puit sous charge horizontale

http://www.eyrolles.com/BTP/Livre/guide-des-dispositions-constructives-parasismiques-des-ouvrages-en-acier-beton-bois-et-maconnerie-9782859784164

je sais pas si quelqu'un a ce document et pourrait nous partager la partie fondations semi profondes 