- Replies 5
- Views 6.6k
- Created
- Last Reply
Top Posters In This Topic
-
YAMAMOTO 2 posts
-
etudes.structures 2 posts
-
lidavic 1 post
Most Popular Posts
-
Bonjour; Vous pouvez se référencer à l'article 7.3 de l'eurocode 3 partie 6 qui traite les chemins de roulement. Cordialement
-
Bonsoir; Sauf erreur de ma part, la limite du déplacement horizontal de la charpente (tètes des poteaux) provoqué par les charges du pont roulant (variable de base) sans vent est : H/360 po
-
Oui voila , les deux normes se limite à L/200 quand on prends en compte le vent . je peux justifier cela par cet extrait ?
Bonjour tout le monde,
j'ai fais une étude d'une charpente métallique avec pont roulant et je ne sais pas a quelle flèche je dois limiter le déplacement de mes poteaux .
Aidez moi s'il vous plait
Merci