Aller au contenu
Posté(e)
comment_107550

bonjour à tous;

Après l'essai d'écrasement du béton à 7 et 28 jours , le moyen du résultat saisi est 31.9 Mpa pour un béton RN35 (formule de béton pour pieu).

comment justifier les cause liées à ce problème?

queles sont les essais pour controler la qualité de béton dans ce cas?

merci!!!

 

  • Réponses 4
  • Vues 2.9k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

  • Auteur
comment_107559

il me satisfait selon la note de calcul (se fait à la base de 20MPa) et l'art.85.1-A fascicule 65 (6 éprouvettes).

la formule est déja approvée (la résistance à la compression atteint 48MPa)

mais comme plus de details, comment vous commentez sur cette résultat?

nous allons demander de faire un essai d'auscultation sonique sur le pieu pour plus de détails et pour vérifier la homogénéité de béton

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…