Aller au contenu
Posté(e)
comment_107647

Salut à tous et à toutes! Je suis dans un projet de dimensionnement d'un hangar avec pont roulant. J'ai une charge de Température de 50 dégrés celsius et j'aimearis appliquer les combinaisons manuelles et non automatiques. J'aimerais savoir quel coefficient prendre en compte pour la température selon les eurocodes. Merci

Cordialement

  • Réponses 2
  • Vues 1.7k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

Messages populaires

  • Bonjour, le coefficient ksi pour la température est : KSI 0 = 0.6 KSI 1 = 0.5 KSI 2 = 0 ELU  = ..... + 1.5 Q + 1.5 KSI 0 Q ELS CAR = ..... + Q + KSI 0 Q ELS QP = .....

recommended_posts

comment_107649

Je pense bcp plus que tu devrais introduire ta température ambiante dans le paramétrage de ton logiciel pour ce calcul. par exemple dans Graitec advance design cela ce fait des la création de l'affaire!

comment_107650

Bonjour,
le coefficient ksi pour la température est :

KSI 0 = 0.6

KSI 1 = 0.5

KSI 2 = 0

ELU  = ..... + 1.5 Q + 1.5 KSI 0 Q

ELS CAR = ..... + Q + KSI 0 Q

ELS QP = ..... + KSI 2 Q + KSI 2 Q

si charge dominante

si charge d’accompagnement

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…