Bonjour, la flèche nuisible est la flèche "calculée" après la mise en en œuvre des charges permanentes non structurelles ( cloisons , sol ) , pour le BAEL il faut comparer cette flèche à la flèch
-
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=%23&ved=0ahUKEwiz4Jfg2qDjAhUSEBQKHfkeCfoQxa8BCCUwAA&usg=AOvVaw0VTJzWxrN8ZFOD4xbU2nov A regarder
-
Bonjour 1) oui 2) dans ce cas vous vérifier la flèche totale ft = fgv + fqi < L/250 3) le calcul des fleches au BAEL est totalement différent de l'eurocode , la philosophie de calcul
Bonjour à tous
je calcule une flèche de dalle au bael ét je suis perdu. Jai 2 questions:
1.jai calcule les différentes flèches fgi, fgv, fjt, fpi.
Dans le bael îl est clairement indiqué que la flèche totale = fgv-fji+fpi-fgi. Du coup à quoi correspond la flèche nuisible ?
doit on comparer la flèche totale à la flèche admissible où doit on comparer la flèche nuisible à la flèche admissible? certains ouvrages utilisent la limite de l/700 au lieu de l/500 au bael. Sur quelle valeur partez vous?
2. Jai calcule les flèches en prenant les valeurs approchées. Après avoir comparé mes résultats àvec ceux de Acapulco j'ai constate que Acapulco avait des valeurs plus importantes en faisant les calculs de flèches avec la courbure qu'en utilisant les valeurs forfaitaires alors qu'on devrait avoir le contraire...