Bonsoir,prémièrement je te dirais de multiplier le nombre de carrottage ,puisque je ne connais pas non plus la surface de la plaque de ta dalle, mais si non peut etre il faudra ajouter meme 2 pour avo
-
Bonjour Tout d'abord le rapport de laboratoire n'indique pas la hauteur des carottes. L'élancement des éprouvettes à une influence considérable sur les résultats des essais de compression Il
-
Rebonjour Je complète Comment déduire la rigidité réelle d'un élément de structure sous chargement d'épreuve ? Nous savons que fxEI=Q où f est la flèche mesurée EI la rigidité de l'élément q
J’ai un plancher en dalle pleine donc la résistance Fc28 du béton est de 25 Mpa (note calcule), lors d’exécution ce plancher a enregistré une résistance de 19.7 Mpa (par carottage).
- Est-ce que une résistance de 19.7 Mpa est acceptable, et comment je vérifie ?