Bonjour,

Dans les cas des pont à poutres préfabriquées :

1) est ce que des bossages supérieurs sont nécessaires ?
2) sinon, est que les bossages inférieurs doivent avoir la pente du profils en long ??

Merci d'avance.
  • Réponses 1
  • Vues 732
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

  • Expert
comment_108237

Bonjour,

La face supérieure des bossages inférieurs doit être horizontale.

Les bossages supérieurs ne sont pas toujours nécessaires (poutres précontraintes à fils adhérents), un négatif dans la poutre permet alors de retrouver une sous-face horizontale.