Posted September 22, 20168 yr comment_108625 Bonjour mes chers ingénieur j'ai un projet de bâtiment ( duplex) que j'ai eu à calcul la fondation par rapport une profondeur de 1,5m; mais lors de la réalisation nous avions trouvé le bon sol à 4m avec une capacité portante de 0,05 MPa; mes propositions étaient de faire: 1)_ une fondation profonde sur pieu 2)_ un radier mais vu, le coût élevé de ses deux, mon client me demande de le faire une proposition moins coûteux mes frère ingénieur aide moi pour une proposition; Merci d'avance
September 22, 20168 yr comment_108626 Bonjour Khalil, D'abord le bâtiment est - il en phase d’étude ? Au quel cas que vous adoptez le radier général, et que le sol ayant la plus grande portance se situe à - 4m, vous pouvez proposez au maître d'ouvrage cette option mais aussi de lui proposer en même temps de réalise n sous-sol. il faut au préalable vérifier le poinçonnement et la contrainte du sol. En outre le rapport géotechnique devrai être en mesure de vous dire le type de fondation à adopter. Amicalement
September 22, 20168 yr comment_108630 bonjour la solution intermédiaire et économique est le quadrillage par semelle filante. Tu peux également alléger ta structure en utilisant des épaisseur de mur d réduit,des matériaux plus légers en toiture etc.. Utiliser un béton plus résistance donc qui réduit l'épaisseur du radier par exemple. et d'autres.
September 22, 20168 yr comment_108631 Bonsoir un sol de 0,05 Mpa est trop faible puisque la valeur minimale récommandée est de 0,1Mpa ,donc 0,05Mpa à -4m c'est vraiment un mauvais sol, donc à mon avis il faudra: -Faire une purge ou une substitution de sol en utilisant des matériaux de bonne qualité et proceder au compactage de ces matériaux afin d'améliorer le sol -et ensuite sur cette couche en matéraiux de substitution, et proceder aux essais tu saura faire une similtude et une idée sur la resistance de calcul à utilisée pour dimensionner ta fondation a+
September 23, 20168 yr Author comment_108632 Il y a 2 heures, Bisudi Bazola Aimé a dit : Bonsoir un sol de 0,05 Mpa est trop faible puisque la valeur minimale récommandée est de 0,1Mpa ,donc 0,05Mpa à -4m c'est vraiment un mauvais sol, donc à mon avis il faudra: -Faire une purge ou une substitution de sol en utilisant des matériaux de bonne qualité et proceder au compactage de ces matériaux afin d'améliorer le sol -et ensuite sur cette couche en matéraiux de substitution, et proceder aux essais tu saura faire une similtude et une idée sur la resistance de calcul à utilisée pour dimensionner ta fondation a+ Merci beaucoup pour votre solution
September 26, 20168 yr comment_108669 Le 23/09/2016 at 09:15, Ibrahima kalil NGATE a dit : concernant la substitution pour la solution cité ci dessus je pense que c'est la plus économique mais pour réaliser ça il faut que la surface de la purge soit grande pour permettre aux machines de rentrer notamment pour le compactage il faut utiliser des matériaux qui sont destinés aux couches de fondation la GNT fera l'affaire.
September 26, 20168 yr Author comment_108670 il y a 1 minute, axil a dit : pour la solution cité ci dessus je pense que c'est la plus économique mais pour réaliser ça il faut que la surface de la purge soit grande pour permettre aux machines de rentrer notamment pour le compactage il faut utiliser des matériaux qui sont destinés aux couches de fondation la GNT fera l'affaire. Bonjour Axil si je comprends je dois purger toute la surface du batiment et faire une substitution total,
September 26, 20168 yr comment_108671 il y a 5 minutes, Ibrahima kalil NGATE a dit : Bonjour Axil si je comprends je dois purger toute la surface du batiment et faire une substitution total, oui ça vaudrait mieux si cela est possible pour avoir une portance de sol finale homogène l’écart ne doit pas être important surtout dans le cas des semelle isolées ou même filantes, notamment cela évitera des tassements défférenciels à court et à long terme. après le choix des fondations dépendra seulement de la géométrie de ton bâtiment et de sa charge. Edited September 26, 20168 yr by axil
September 26, 20168 yr comment_108672 Le 22/09/2016 at 14:41, Ibrahima kalil NGATE a dit : Bonjour mes chers ingénieur j'ai un projet de bâtiment ( duplex) que j'ai eu à calcul la fondation par rapport une profondeur de 1,5m; mais lors de la réalisation nous avions trouvé le bon sol à 4m avec une capacité portante de 0,05 MPa; mes propositions étaient de faire: 1)_ une fondation profonde sur pieu 2)_ un radier mais vu, le coût élevé de ses deux, mon client me demande de le faire une proposition moins coûteux mes frère ingénieur aide moi pour une proposition; Merci d'avance Votre sol a une très mauvaise qualité. Il devait y avoir une erreur quelque part sur la valeur donnée. Si votre valeur est correcte, il est strictement interdit de construire sur ce sol. Edited September 26, 20168 yr by ABDOH
September 26, 20168 yr Author comment_108673 il y a 2 minutes, axil a dit : oui ça vaudrait mieux si cela est possible pour avoir une portance de sol finale homogène l'ecart ne doit pas être important surtout dans le cas des semelle isolées ou même filantes, notamment cela évitera des tassements défférenciels à court et à long terme. après le chois des fondations dépendra seulement de la géométrie de ton batiment et de sa charge. ok merci, lors du cresement comment serait le probleme de stabilité de la pente
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.