  • Messieurs Bonjour, Je vous invite à regarder les photos via les liens, le 1er ouvrage  est situé à Marseille zone sismique et exposé à l'air marin, le deuxième  à Bordeaux zone de sismicité faibl

  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé

    merci pour cette photo,mais  mes observations étaient telque -le nombre des travée  et les longueurs de ces travées,puisque les armatures de ta porte à faux devra etre ancreux jusqu' à la distanc

  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé

    Ce porte à faux sur ta photo confrère peut etre réalisable, raison pour la quelle pour les porte à faux pareil seule les poutres qui doivent etre en porte à faux et non la dalle,là c'est faisable puis

Images postées

recommended_posts

comment_109299

merci pour cette photo,mais  mes observations étaient telque

-le nombre des travée  et les longueurs de ces travées,puisque les armatures de ta porte à faux devra etre ancreux jusqu' à la distance correpondant à l'abscisse X qui donne la valeur du Moment nul et bien entendu la verification de la condition de la flèche  qui doit etre inférieure à la flèche admissible selon les réglements en viguer cad BAEL,ou Eurocode 2,

-Aussi savoir constitué un tres bon contrepoids afin de constituer un tres bon moment stabilisant pour équilibrer le moment renversant surtout qu'il sera énorme compte tenu du bras de levier puisque le porte à faux étant de 5m

et aussi des paramètres économiques  puisque ces genres d'ouvrage te demandera certains disposition constructif spécifique sur sa réalisation,sur le plan économique(masse important du béton),sur le plan sécuritaire (sécurité du chantier), vu la masse du béton les dispositions du rétrait, etc

-et à noter aussi qu'il faudra savoir si tu te trouve dans une zone sismique ou non car dans le cas d'une zone sismique il faudra aussi privilégier la réglémentation sismique en vigueur

par rapport à ces photos

-et on vois sur ces photos que le contre poids est conséquent

- et aussi la photo n'est  pas clair pour que nous puissions voir aussi les parties travées cad  les longeurs des parties en  rétro car ça devra aussi etre conséquent, 

-et enfin sur la photo c'est difficile aussi de savoir les caracteristiques de ce matériaux es ce que c'est du béton armé,es ce que c'est du béton Précontraint,es ce que c'est de l'acier etc puisque la photo nous montre l'ouvrage finis(revettement) et non l'esquellette de l'ouvrage

-et aussi on doit avoir l'esquellette ou le fonctionnement structurel de l'ouvrage puisque c'est une photo de façade ,le fonctionnment structurel c'est autre chose,peut etre aussi dans sa structure il ya incorporation des tirants etc,

-je n'ai pas dit pas que ce n'est pas faisable mais il faudra prendre certaines dispositions telque énuméré dans ma liste quin'est pas exhaustive puisque d'autres collègues aussi peuvent ajouter et donner leur point de vue

 

 

comment_109327

Bonjour à tous,

Porte à faux de 5,50 m;

Carré de dalle de 12x12 m2, Epaisseur 25 Cm (sans poteau au centre);

Poteaux-voile 20x120 Cm;

Poutres périphérique 20x45 Cm, avec retombée de 15 Cm;

Un niveau de construction (Bureaux) au dessus;

Dalle calculée avec : Mxx ; Myy; Mxy et Myx.

01 Porte A Faux 5,5m.JPG

  • Auteur
comment_109329
Le 26/10/2016 at 06:17, Elysée Kavula a dit :

Bonjour djazz,

Comment voulez-vous réaliser un porte-à-faux avec un matériau quelconque tout en ne voulant pas prendre en considération les règlements de calcul exige pour ce matériau?

Vous êtes obligez de respecter la condition de flèche dans le calcul par rapport au BAEL et EC 2.

Cordialement

bjr 

 

car le BAEL limite deja les console a 2 m

Le 27/10/2016 at 04:39, Enthalpie a dit :

 Messieurs Bonjour,

Je vous invite à regarder les photos via les liens, le 1er ouvrage  est situé à Marseille zone sismique et exposé à l'air marin, le deuxième  à Bordeaux zone de sismicité faible, ça été fait suivant les règles de l'Art et ça marche....

Cordialement.

http://i68.tinypic.com/25khimr.jpg

http://i67.tinypic.com/e71mx1.jpg

les deux porte a faux q'on voit sur les photos sont en charpente métallique  pas en béton 

il y a 58 minutes, ABDOH a dit :

Quelle est la flèche calculée?

impossible d'assurer une fleche inf a 1 cm

comment_109337

Flèche calculée 4 Cm;

Absorption par contreflèche lors de la réalisation (de - 6 Cm);

Coffrage bien raidi;

Décoffrage après 120 jours;

Fin des travaux gros oeuvre (Janvier 2016);

Travaux de finition en cours (Reste lot technique);

Pas de fissuration observé;

Position actuelle (Fléche - 1 Cm; donc presque en fin de course. Il ne reste donc que les charges d'exploitation, ce qui présume du bon fonctionnement de l'ouvrage);

comment_109348

Ce porte à faux sur ta photo confrère peut etre réalisable, raison pour la quelle pour les porte à faux pareil seule les poutres qui doivent etre en porte à faux et non la dalle,là c'est faisable puisque pour la structure sur ta photo l'avantage d'avoir les poutres en porte à faux sont telque:

-la dalle n'étant pas en porteà faux et étant appuyer sur les poutres donc ceci permet de soulager la dalle

-la dalle n'étant pas en porte à faux,mais appuyer par des poutres donc la flexion de la dalle ne peut pas avoir une grande influence sur le moment de renversement ,donc ne peut pas se transformer à un moment de renversement donc pas necessaire d'avoir un contrepoids important  

-la dalle n'étant pas en porte à faux,plutot les poutres le supportant qui sont en porte à faux,donc les poutres étant des éléments linéaires ,la flexion sera dans un sens ,et on calculera la  poutre en question en porte à faux sans problème tout en le verifiant en ELS,et en ELU ,en adoptant la section d'acier supérieur entre les 2 états

-et on verifiera sa flèche qui devra etre inférieure à la flèche admissible

-mais il faudra signaler que pour les zones sismiques il est important de considerer les réglément sismique en vigueur ,mais comme tu te trouve au cameroun apparement une zone non sismique seules des verifications simples suffisent.

Donc pour revenir à Monsieur Djazz il est faisable ce porte à faux de 5m en Béton armé  mais à condition de privilégier plutot la solution poutres en porte à faux et non la dalle(Balcon) en porte à faux pour ce genre de longueur

a+ 

Modifié par Bisudi Bazola Aimé

  • Auteur
comment_109371
Le 28/10/2016 at 23:56, MEULAJE a dit :

Flèche calculée 4 Cm;

Absorption par contreflèche lors de la réalisation (de - 6 Cm);

Coffrage bien raidi;

Décoffrage après 120 jours;

Fin des travaux gros oeuvre (Janvier 2016);

Travaux de finition en cours (Reste lot technique);

Pas de fissuration observé;

Position actuelle (Fléche - 1 Cm; donc presque en fin de course. Il ne reste donc que les charges d'exploitation, ce qui présume du bon fonctionnement de l'ouvrage);

avec une épaisseur de 25 cm la dalle ne passe 

comment_109389
Le 25/10/2016 at 14:19, djazz a dit :

bjr , 

 

oublions le BAEL et EC2  est ce quelqu'un de vous a réalisé un porte faux de de 5 m . merci 

Pourrais-tu passer un schéma avec les charges de calcul?

comment_109450

salut djazz

sans charges par ml on peu rien calculer avec c'est deux données.

donc soit tu nous donnes G ET Q par ml   ou  le plan avec les différents surface de dalles repris par la poutre.

a+