Bonjour chère communauté,

Je me demande quelle est la valeur limite de l'élancement d'un voile en béton armé, est ce 70 comme les poteaux, et est ce qu'on peut généraliser cette valeur pour tous les éléments comprimés en BA?

Merci d'avance.

  • Réponses 3
  • Vues 4.6k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

Messages populaires

  • élancement mécanique au plus égal à 80 pour les voiles  voir DTU 23.1

Images postées

recommended_posts

comment_109324

Pour le voile c'est limité à 80.Mais on peut admettre 70 comme pour les poteaux.

Dans la formule ci-dessous , ''a'' est l'épaisseur du voile.

 

rrr.PNG