Aller au contenu
Posté(e)
comment_109415

Bonjour tout le monde,

Je me demandais: si le bon sol est à une profondeur qui nécessite l'utilisation de rattrapage par gros béton, est ce que dans ce cas on ne peut pas harmoniser les sections des semelles (selon l'effort normal + moment) puisque c'est le gros béton qui est en contact avec le sol et pas la semelle (N/sigma = surface du gros béton)

Dans ce cas, si ce raisonnement est juste, quelle est la contrainte prendre à en compte pour dimensionner les semelles armées reposant sur le gros béton?

Merci d'avance.

  • Réponses 12
  • Vues 4.4k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Théoriquement les deux cas sont possibles.A vrai dire le débord n'a pas un rôle technique si ce n'est que pour former un support pour le coffrage latéral de la semelle.  

  • Oui c'est ça.Mais en principe la semelle aura les mêmes dimensions comme s'elle est pré-dimensionnée par la contrainte du sol,car de toute façon tu sera obligé de la vérifier sous le gros-béton.

  • breton2250
    breton2250

    Bonjour, Si vous avez des efforts horizontaux, vous n'oubliez pas le moment complémentaire à la base du massif.

recommended_posts

comment_110131

Théoriquement les deux cas sont possibles.A vrai dire le débord n'a pas un rôle technique si ce n'est que pour former un support pour le coffrage latéral de la semelle.

 

Modifié par ABDOH

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…