- Replies 3
- Views 1.4k
- Created
- Last Reply
Top Posters In This Topic
-
MAKER 1 post
-
SANFO Mohamine 1 post
-
k.Abdou 1 post
Popular Days
Most Popular Posts
-
Votre dalle ne pose aucun problème. L'épaisseur de 35 cm est suffisante. La flèche maximale en considérant qu'elle est encastrée sur ses bords avec les voiles n'est que 2,1 mm ,qui est large
-
salut Au vue de la cartographie. les poutres reprennent un moment(bleu) max -8.29 pour le 1er et -7.11 pour le 2e et les autres partie de la dalle ont un moment d'encastrement. a+
Bonjour,
J'ai eu affaire à un dimensionnement d'un puits avec les dimensions suivantes 6,5m x 12,5m et une profondeur de 10m.
Ce puits est constitué de voile(50cm), radier(40cm) et une dalle de couverture non amovible (30cm).
S'il vous plait j'ai besoin de votre avis et conseil à propos de la dalle de couverture (6,5m x 12,5m) qui supporte une charge du poids du remblai sur 2m de hauteur et une charge d'exploitation de 5kN/m².
Merci bien.