Bonjours les Ingénieurs j'aimerai vous poser une question qui concerne un mûr de souténement en béton armé 
Svp est ce que c'est possible de le coulé en deux phases?
Si oui c'est quoi les exigence a faire pour le coulé en ce dernier 
Ps: le mûr est partager en deux par une poutre de 30X40
Merci d'avance

  • Author
comment_110352

bonjour
Mr Abdou je suis vraiment désolé j'ai pas des photo pour le moment
Merci Mr Abdeslam-brahim mais j'ai déja coulé une partie celle au dessous de la poutre et la poutre aussi 
j'aimerai savoir c possible de le coulé la deuxieme fois sans utulisé l'adjuvant de reprise de bétonage ou bien je dois l'utiliser.

comment_110353

Oui c’est faisable sans adjuvant de reprise. En effet, vous devez faire le repiquage si la surface de reprise n’est pas rugueuse. Les armatures doivent être débarrassées des coulées de laitance qui risquerait d'en compromettre l'adhérence.Puis la surface de reprise est lavée à l’eau.

Immédiatement avant bétonnage, la surface de reprise est recouverte sur une épaisseur minimale de 5 cm, d'une couche de petit béton de dmax=16mm et d'un dosage en ciment de 400 kg par mètre cube.

 

 