Posted December 6, 20168 yr comment_110420 Bonjour, svp, j'ai un problème de stabiliser et dimensionner une porte à faux sans contre poids. Veuillez m'aider svp. c'est urgent. Porte à faux de 3m sans contre poids.pdf
December 6, 20168 yr comment_110425 En zone sismique, c'est difficile que cette console tienne. D'ailleurs , quelles sont les charges auxquelles elle est soumise ? Il est possible de créer une poutre entre les deux poteaux sur-laquelle vient s’encastrer la porte à faux (comme une poutre palière). Il faut vérifier la flèche de la console et puis calculer le ferraillage de la poutre pour la torsion. Il y aura l’apparition des efforts nodaux dans les poteaux qu’il faut en tenir compte. Edited December 7, 20168 yr by ABDOH
December 6, 20168 yr Author comment_110431 Bonsoir M. ABDOH, Le probleme c que le projet se situe en zone sismique, ainsi que comment creer la poutre servant de console sachant qu il existe des fenetres sur la facade, elle peut etre en allege ? Que pensez vous ? Charges permanantes G = 450 daN/m2 Charges d exploitation Q = 100 daN/m2
December 7, 20168 yr comment_110447 La dalle en porte a faux uniquement sans poutres de 3m et de surcroît en zone sismique,je rejoint abdo c'est difficile à concevoir. a+
December 7, 20168 yr comment_110448 Est ce que vous pouvez passer le croquis de la façade contenant la porte à faux?
December 7, 20168 yr Author comment_110452 Oui avec plaisir M. ABDOH. façade 2.pdf façade.pdf ci-joint la vue en plan. vue en plan - étage.pdf
December 7, 20168 yr comment_110467 Sur la vue en plan-étage : La porte à faux c'est toute la dalle limitée par la ligne bleue en pointillé? Edited December 7, 20168 yr by ABDOH
December 7, 20168 yr comment_110470 vous pouvez penser à une structure métallique habillé pour la dalle
December 7, 20168 yr Author comment_110471 exactement il y a 11 minutes, amine14 a dit : vous pouvez penser à une structure métallique habillé pour la dalle Le problème c'est que l'architecte refuse ça. Il y a 2 heures, ABDOH a dit : Sur la vue en plan-étage : La porte à faux c'est toute la dalle limitée par la ligne bleue en pointillé? exactement M. ABDOH.
December 7, 20168 yr comment_110472 alors dans ce cas il faut penser à une poutre en allège travaille en torsion, prendre en compte le moment de flexion transmis au poteaux .
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.