Jump to content

Featured Replies

  • Replies 22
  • Views 9.1k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted Images

comment_110425

En zone sismique, c'est difficile que cette console tienne.

D'ailleurs , quelles sont les charges auxquelles elle est soumise ?

Il est possible de créer une poutre entre les deux poteaux sur-laquelle vient s’encastrer la porte à faux (comme une poutre palière).

Il faut vérifier la flèche de la console et puis calculer le ferraillage de la poutre pour la torsion. Il y aura l’apparition des efforts nodaux dans les poteaux qu’il faut en tenir compte. 

 

Edited by ABDOH

  • Author
comment_110431

Bonsoir M. ABDOH,

Le probleme c que le projet se situe en zone sismique, ainsi que comment creer la poutre servant de console sachant qu il existe des fenetres sur la facade, elle peut etre en allege ?

Que pensez vous ?

Charges permanantes G = 450 daN/m2

Charges d exploitation Q = 100 daN/m2

 

  • Author
comment_110471

exactement

il y a 11 minutes, amine14 a dit :

vous pouvez penser à une structure métallique habillé pour la dalle

Le problème c'est que l'architecte refuse ça.

Il y a 2 heures, ABDOH a dit :

Sur la vue en plan-étage : La porte à faux c'est toute la dalle limitée par la ligne bleue en pointillé?

exactement M. ABDOH.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...