comment_110476

si je comprends bien, une poutre en allège de 35*150 entre les poteaux jouant le rôle d'un contre poids de la porte à faux ?

il y a 2 minutes, ABDOH a dit :

 

Vous avez deux portes à faux.

Il faut prévoir au moins un poteau dans le coin orthogonal.

Même en bois,la porte à faux ne va pas tenir sans un poteau.

 

M. ABDOH, comment un seul poteau au coin va tenir la porte à faux ???

comment_110480

Pour une épaisseur de la dalle de 20 cm et avec les charges que vous avez citées plus haut,vous aurez une flèche maximale qui dépasse 9 cm,c'est à dire l'effondrement.

Aussi il faut prévoir un joint dans la porte à faux car elle a une forme irrégulière.

Il faut prévoir des poteaux dont b est plus large que ce qui est prévu actuellement pour pouvoir encastrer la nouvelle poutre 20x60 cm.

 

 

 

Edited by ABDOH

  • Author
comment_110481
il y a 1 minute, ABDOH a dit :

Pour une épaisseur de la dalle de 20 cm et avec les charges que vous avez citées plus haut,vous aurez une flèche maximale de 1,3 cm.

Aussi il faut prévoir un joint dans la porte à faux car elle a une forme irrégulière.

Il faut prévoir des poteaux dont b est plus longue que ce qui est prévu actuellement pour pouvoir encastrer la nouvelle poutre 20x60 cm.

Vous aurez un moment de torsion de 129.44 kN.m et un moment de flexion d'encastrement de 134.16 kN.m.

 

 

 

Merci M. ABDOH,

pourriez vous m'envoyer votre schéma et le calcul ?

comment_110621

Bonjour tous

en réalité i n'y aura pas de la torsion "pure" dans la poutre de façade de puisqu'elle sera blouee par LA dalle intérieure et le balcon... c'est plutôt de la torsion gênée 

comment_110631

Bonjour pour ce cas,ma proposition est la suivante,comme le porte à faux concerne toute la partie en pointillé donc

1. comme dit les autres collègues, mettre un  poteau dans le coin orthogonal

2.Faire plutot des  poutres en porte à faux ,cad au droit du poteau, prolonger les poutres qui seront en porte à faux et non la dalle

3. Donc les poutres qui seront en porte à faux à calculer,avec un prédimentionnement de H=45cm

4. la Dalle pleine ne sera plus en porte à faux,donc on aura une dalle de 15cm

voici un pétit schema, à en annexe

SAM_2488.JPG

  • Author
comment_110675
Le 13/12/2016 à 10:56, Bisudi Bazola Aimé a dit :

Bonjour pour ce cas,ma proposition est la suivante,comme le porte à faux concerne toute la partie en pointillé donc

1. comme dit les autres collègues, mettre un  poteau dans le coin orthogonal

2.Faire plutot des  poutres en porte à faux ,cad au droit du poteau, prolonger les poutres qui seront en porte à faux et non la dalle

3. Donc les poutres qui seront en porte à faux à calculer,avec un prédimentionnement de H=45cm

4. la Dalle pleine ne sera plus en porte à faux,donc on aura une dalle de 15cm

voici un pétit schema, à en annexe

SAM_2488.JPG

Bonjour,

donc vous parler des consoles en porte à faux liées aux poteaux !

comment_110684

oui Bien sur cad que ce sont des poutres qui seront en console et tu n'auras pas beaucoup de soucis sur le contre poids, et aussi c'est plus facile a calculer , et la dalle sera alleger puisqu'il ne sera plus en porte à faux

  • Author
comment_110685
il y a 35 minutes, Bisudi Bazola Aimé a dit :

oui Bien sur cad que ce sont des poutres qui seront en console et tu n'auras pas beaucoup de soucis sur le contre poids, et aussi c'est plus facile a calculer , et la dalle sera alleger puisqu'il ne sera plus en porte à faux

Merci M. Bisudi, je vous remercie infiniment.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...