Bonjour tout le monde Il n'y a aucun règlement qui nous oblige à adopter une dalle pleine, sauf que les portes-à-faux sont en général conçus pour les balcons don't la surcharge d'exploitation est
-
Je pense qu'il vaut mieux disposer la dalle hourdis horizontalement pour soulager les consoles, une charges linéairement réparties est plus facile à reprendre qu'une charge concentrée à l'extremité.
-
Votre remarque est à applaudir.Mais les deux cas sont possibles. Le concepteur a probablement choisi cette disposition parce que les poutrelles seront continues sur N3 (entre P21 et P22).
Bsr, j'ai une question en fait j'ai trouver dans un plan de coffrage un porte a faux en hourdis,
est ce que c'est normale, parce que normalement il faut mettre une dalle pleine avec un contre poids ?