Posted December 8, 20168 yr comment_110509 Bsr a tous. J'ai un problème sur mon chantier. Aprés la réalisation des poteaux nous avons constaté que deux poteaux(3 & 4) de 20*30 avaient quitté leur axe de 8cm par rapport à la ligne de repère vers l'intérieur . (Voir fichier join). j'aimerais savoir comment gérer ce problème pour que la poutre repose bien sur tous les poteaux. Merci d'avance. Edited December 8, 20168 yr by lextra complément d'information
December 8, 20168 yr comment_110510 Est ce que cela veut dire qu'il y avait une inclinaison du bas vers le haut ou bien une translation?
December 8, 20168 yr Author comment_110513 Oui. J'ajoute que se sont des poteaux de la façade principale.
December 8, 20168 yr comment_110514 Dans une telle situation,vous augmentez la largeur de "b" et vous refaites la vérification du poteau. la largeur "b" ne pourra pas dépasser une limite. Edited December 8, 20168 yr by ABDOH
December 8, 20168 yr Author comment_110515 Merci bien. Mais comment éviter la corniche qui sera sur la face principale?
December 8, 20168 yr Author comment_110517 Non c'a ressemble à ça. La corniche crée par la poutre est vers l'extérieur.
December 8, 20168 yr comment_110518 Vous avez également le problème d’excentrement de la poutre par rapport au poteau. Il est possible de faire un enduit d'une épaisseur grande. Edited December 8, 20168 yr by ABDOH