Bonjour à tous ;

j'ai des résultats d'un essai CBR Immédiat IPI et CBR Imbibé CBR.I 

Nous savons tous que lorsque on trace la courbe de compacité a 95% d'Opm on utilise la masse volumique de proctor sachant que la masse volumiqe calculée au CBR de 55 coup c'est presque la même masse volumique de proctor car ils ont la même énergie de compactage. 

Le problème est dans la question suivante 

concernant le CBR Immédiat IPI est-ce que lorsque on trace la courbe de compacité a 95% d'Opm on utilise la masse volumique de proctor??? 

sachant que la masse volumiqe calculée au IPI de 55 coup est complètement différent car le IPI est réalisé avec sa teneur en eau naturel donc n'ont pas automatiquement les mêmes masse volumique . 

Cordialement . 

 
  • Réponses 3
  • Vues 2.6k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

Images postées

recommended_posts

comment_110678

salut mon frère,

pour ton problème, normalement le CBR imbibé se fait avec trois cas de compactage: 10 coups, 25 coups et 55 coups dont vous parler et tous dans les conditions de l'OPM (teneur en eau). c'est a ce titre que la tolérance de 95 % est accordé. et donc pour un CBR immédiat je ce qui sera permis est un CBR supérieur ou égale a celui du CBR immédiat de l’étude.

Mais pour une phase d'etude, le CBR imbibé est conseillé.

 

 

  • Auteur
comment_110693
Il y a 6 heures, TOTUS22 a dit :

salut mon frère,

pour ton problème, normalement le CBR imbibé se fait avec trois cas de compactage: 10 coups, 25 coups et 55 coups dont vous parler et tous dans les conditions de l'OPM (teneur en eau). c'est a ce titre que la tolérance de 95 % est accordé. et donc pour un CBR immédiat je ce qui sera permis est un CBR supérieur ou égale a celui du CBR immédiat de l’étude.

Mais pour une phase d'etude, le CBR imbibé est conseillé.

 

 

Merci bcp mon frère pour ton réponse mon problème c'est le traçage de la courbe PROCTOR-CBR (la compacité a 95 ou 98% d'OPM ) 

dans le CBR Imbibé pas de problème on utilise la masse volumique de proctor car elle a la même masse volumique de CBR a 55 coup 

mais on ne peut pas a mon avis utilisé la masse volumique de proctor dans le traçage de la même courbe avec IPI parce qu'ils ont pas la même masse volumique a 55 coup ça c'est mon problème 