Aller au contenu
Posté(e)
comment_110584

es que je peut faire une poutre de 30x50 pour une trame de 10.00m avec un plancher dalle pleine nervuré avec des nervure de 20x40 dans les deux sans et les nervures chaque 3.00m 

 

  • Réponses 6
  • Vues 1.3k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_110594
Il y a 7 heures, nouraing a dit :

es que je peut faire une poutre de 30x50 pour une trame de 10.00m avec un plancher dalle pleine nervuré avec des nervure de 20x40 dans les deux sans et les nervures chaque 3.00m 

 

Il faut insérer un schéma.

comment_110610

Bonjours  à tous,

c'est vraie qu'un schema serait le bien venus , cependant  force  est de constater  que pour des  grande  porté , l'els est  souvent  le cas le plus contraignant en matière de dimensionnement des poutres.

saluts

comment_110633
Le 13/12/2016 à 08:20, nouraing a dit :

Bonjours à tous 

Merci pour les réponses que vous m'avez donnés  voila le schéma  

GC le 13-12-2016-Model.pdf

Il faut transmettre le plan Autocad.Le format PDF n'est pas lisible.

La flèche maximale d'une poutre de 10 m à ne pas dépasser est 15 mm.

Cela vous fait une charge linéique maximale à l'ELS égale à : 80 kN.m

Ainsi la charge à ne pas dépasser hors poids propre est 24 kN/m. 

Modifié par ABDOH

comment_110670
il y a 17 minutes, nouraing a dit :

Bonjour,je vérifier la flèche max  avec le module de Young E=10721.40Mpa ou bien avec E=20000Mpa

 

Non le premier Ev = 10721,40 MPa car Il s'agit des charges de longue durée.

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…