salut.je voudrais savoir sur quel principe l'ingenieur se base pour choisir le systeme porteur de l'ouvrage.(systeme ossaturee, a murs porteurs ou mixte).Existe-il des criteres de choix ou cela depend uniquement de la competence de l'ingenieur ?

  • Replies 10
  • Views 5.8k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé

    Le choix du système depend de l'importance de la sollicitation,la nature de la sollicitation,le milieu, etc,mais comme dejà tu as dis que tu n'est pas dans une zone sismique donc. -le système à o

Featured Replies

  • Author
comment_110823

oki cross merci.Mais quand tu dis que les charges sont tres importantes a partir d'un R+3.As tu une limite de charge que le systeme ossaturé ne peut supporter  ou qui mettent la stababilité dans ce cas en péril.

 

comment_110827

Le choix du système depend de l'importance de la sollicitation,la nature de la sollicitation,le milieu, etc,mais comme dejà tu as dis que tu n'est pas dans une zone sismique donc.

-le système à ossature portante peut depasser le R+3,voir meme R+7, puisque ce systèmè peut etre renforcé par les voiles de contreventement afin de réprendre une grande partie des efforts du vent ,donc dejà à 10m du sol,l'éffort du vent Normal ou exceptionnel dans un site normal ,avec la masse du batiment à ossature portante, donc le vent ne fera pas l'affaire ,donc à mon avis,vu mon experience ,l'ossature portante pour un site normal peut etre utlisé jusqu'a une hauteur de 20-25mètre( cad R+6,R+7) mais aussi la rélation de la rigidité du batiment doit etre respécté cad que 2xB superieur à H,avec B= pétit coté du batiment, car par exemple pour les Tours,des clochers des églises etc on peut avoir B=5m,et que H=15m soit 2x5 inferieur à 15m donc dejà il faudra penser au système avec contreventement

Edited by Bisudi Bazola Aimé

comment_110838

Jai pas assez de connaissance sur le système mur porteur mais je sais que tu peux l'utiliser pour une r+1. Par ailleurs se système est abandonné piur liasser place à la structure porteuse en BA (poteaux, poutres, dalles, ...). Cependant lorsque le niveau de ton bâtiment atteint r+10 tu passe à une structure mixte (béton armé + charpente métallique)

  • 4 weeks later...
comment_111814

Bonjour en réalité ta question dépend beaucoup de l'environnement et des modes de constructions utilisés dans cet environnement.

Comme l'a évoqué @Scratch, le mode de mur porteurs est de plus en plus délaissé de nos jours. quoiqu'en tant q'ingénieur, tu peux l'utiliser astucieusement à ton avantage en tachant de respecter les limites évoquées par @Bisudi Bazola Aimé et @cross

La réponse de @diongue cheikh répond beaucoup plus à ta question car la superficie et la hauteur de ton bâtiment sont deux facteurs prépondérants. De plus la structure ossaturée (moyennant parfois un faux plafond) offre la possibilité de la réorganisation de l'espace ( par cloisons légères de préférence). C'est ce que nous observons dans les banques généralement.

 

En résumé, suivant la destination de l'ouvrage et suivant l'environnement, l'ingénieur fera le choix du système porteur (mur porteurs, ossaturé, mixte) qui lui garantira le plus de stabilité pour plus d'économie (c'est bien cela l'enjeux dans ta question).

 