comment_7822

salam alaikom

comment traiter un joint de 25cm dans un seul bloc séparer par un joint

salam mon frère .. je peu savoir la hauteur des deux blocs .. aussi comment t'as fait pour le calcul du joint ..

  • Author
comment_8048

salam khouya

j'ai controlé un centre commercial de 39m de longueur est qui a été fait en deux blocs car la longueur depasse les 25 m donc quand j'ai calculé le deplacement des deux blocs j'ai trouvé 3.65 cm et 2.74cm d'où le coef R=4 donc 4x(3.65+2.74)+1.5 =22cm

comment_8052

Salam Moh, je me demande

c peut être pas le problème de l'ingénieur, c peut être le problème de l'architecte, si l'architecture été initialement faite avec la collaboration de l'ingénieur, en exposant le problème du joints sismique, je pense que l'architecte à son mot a dire.

ceci dit, il y a toujours des dispositifs de traitement des joints

comment_8059

Salam

Pour le traitement des joints sismiques entre blocs tout en assurant une continuité architecturale, j’ai une petite idée (figures ci-dessous) et j’aimerai savoir vos remarques et critiques, je viens juste d’imaginer cette « solution potentiel », et je ne sais pas si c faisable ou pas.

L’idée est de faire un décalage de niveau de 15cm, avec réalisation d’une petite dalle en porte à faux, l’accès entre les deux blocs sera donc assuré par « une marche d’ accès »

nouvel17.jpg

Fig 1- Vue en élévation

nouvel19.jpg

Fig 2- Vue en plan

nouvel20.jpg

Fig 3- Détail

Que pensez-vous ?

comment_8063

merci cher rafik pour cette proposition, mais je pense qu'il y a +eurs types, ce que vous avez proposé il se fait généralement au niveau des toiture par les acroteres mais il est parfois difficile de faire cette disposition au niveaux interieur du batiment, actuellement meme dans notre pays il y a plusieurs société spécialisés dans le traitment des joints en facades et dans les planchers, bref il y'a toujours une solution

je tient a remercie rafik pour ces efforts pour tous ce qu'il fait dans le forum

VIVE RAFIK :super:

comment_8067

je ne vois pas où le problème d'exécution se pose; pour moi c'est tout à fait réalisable...

une marche dans espace commercial ca ne dérange pas au contraire nos amis Architectes nomme ça comme valeur de fluidité et de dynamisme de l'espace intérieur par contre une solution moins couteuse que celle que vient de proposer Rafik je ne pense pas qu'elle puisse exister... qd j'y pense il s'agit d'1 centre commercial de 39m de H :shock: le proprio ne trouvera aucune dérogation à arroser encore son projet sauf pour vos honoraires l'Archi et l'Ing enfin tout ceux dans le produit fournie est effort intellectuel. :mrgreen:

Mais il y'a un truc qui m'intrigue dans votre proposition Rafik. les espaces, importants c'est vu, qui restent entre la marche et les poteaux... comment peut-on traité ces deux vides?

comment_8077

Salam Salim

Pourquoi?

sabah el khir nass el forum

mon frere rafik, on parle pas sur une structure classique usuel, mais il est parfois impossible de faire cette solution car on a pas la possibilité de faire cette dégradation du niveau (meme pour 5 ou 10 cm) et ca c'est architecturelle;

du point de vue structurel, il faut eviter au maximum ce type de joint surtout quand il s'agit d'element structurel comme la dalle, pourqu'oi ?

es ce que vous avez posé la questions un jour combien de structure vous avez calculer, et combien d'entre eux ont étaient executer comme vous l'avez calculé, le premier parametre est déja la résistance du béton ce qui veut dire l'élastcité et donc la rigidité de l'élément en question;

je m'éxplique supposon une structure a deux par deux portiques (4 poteaux et une dalle) essayé de faire une analyse avec une contrainte de béton classique fc28 = 25 MPa, et une élasticité correspondante uniforme sur l'ensemble des éléments, surement vous allez avoir une translation dans les deux premier modes, essayé de changer les caractéréstiques de deux poteaux (résistance, et élasticité) vous allez forcément un autre comportement dynamique où la translation pure du premier mode peut etre une torsion pure dans le premier mode donc ,

le calcul némurique ne veut pas dire que c la réalité du bâtiment a chaque fois, bref il faut faire attention