Jump to content
Posted
comment_110604

Bonjour tous le monde , j'ai modélise un bâtiment avec le logiciel CBS a la fin de mes calculs je me suis retrouvé avec des semelles normal (carré je veux dire). Caucase dans tout cette histoire j'ai 3 semelles qui se retrouve a la mitoyenneté d'une autre propriété ce qui m'impose d'avoir des semelle excentré !! j'ai ramené une semelle normal c'est t'a dire 70x70cm sur robot a partir de la j'ai crée l'excentricité soit 28cm !! sauf que quand je lance les calculs il me donne d'autre dimension ce qui est tout ta fait normal , mais le probléme le poteau la ou je voulais qu'il se situe c'est ta dire o bord de la semelle completement(voir 1er image ) robot excentre celle-ci mais partiellement !! je suis un peu confu dans tout ça si quelqu'un pourrais m'aider je me retrouve tjrs avec 33cm encore ,jai figé les cotés de ma semelle et celle de l'excentricité toujours le probléme persiste !! et quand je relance les calculs il me donne encore d'autres dimensions plus grande et tjrs ce mem excentricité voici des images a l'appui que je vous dispose !! Et une autre question pourquoi aussi les cotés a et b de mon amorce poteau sont en jaune quand ils sont de dimensions 15x15, je calcul en statique pas de seisme dans mn pays et le BAEL 91 mod 99 comme refference pour mes dimensionnement, sauf que celon celle-ci le petit des cotés d'un poteau est prise a 15cm, corrigé moi si je me trompe !! jai bien verifié mes calculs , le poteau reçoit que 10 tonnes a L'ELU en compression simple et pas de risque de flambement vu que la hauteur de la l'encrage de mes semelle n'est qua -1m !!

 

3.PNG

4.PNG

6.PNG

  • Replies 10
  • Views 14k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Les cases de a et b s'affichent en jaune car la condition de rigidité n'est pas respectée.C'est à dire le logiciel vérifie si h est supérieure ou pas  au min ((A-a)/4;(B-b)/4); Les dimensions d

  • Non il faut les calculer indépendamment. Dans le volet optimisation, il y a "reprise du moment par la longrine de redressement" et là vous introduisez un pourcentage du moment suivant x ou y qui

Posted Images

Featured Replies

comment_110637
Le 11/12/2016 à 23:09, Artificier a dit :

Bonjour tous le monde , j'ai modélise un bâtiment avec le logiciel CBS a la fin de mes calculs je me suis retrouvé avec des semelles normal (carré je veux dire). Caucase dans tout cette histoire j'ai 3 semelles qui se retrouve a la mitoyenneté d'une autre propriété ce qui m'impose d'avoir des semelle excentré !! j'ai ramené une semelle normal c'est t'a dire 70x70cm sur robot a partir de la j'ai crée l'excentricité soit 28cm !! sauf que quand je lance les calculs il me donne d'autre dimension ce qui est tout ta fait normal , mais le probléme le poteau la ou je voulais qu'il se situe c'est ta dire o bord de la semelle completement(voir 1er image ) robot excentre celle-ci mais partiellement !! je suis un peu confu dans tout ça si quelqu'un pourrais m'aider je me retrouve tjrs avec 33cm encore ,jai figé les cotés de ma semelle et celle de l'excentricité toujours le probléme persiste !! et quand je relance les calculs il me donne encore d'autres dimensions plus grande et tjrs ce mem excentricité voici des images a l'appui que je vous dispose !! Et une autre question pourquoi aussi les cotés a et b de mon amorce poteau sont en jaune quand ils sont de dimensions 15x15, je calcul en statique pas de seisme dans mn pays et le BAEL 91 mod 99 comme refference pour mes dimensionnement, sauf que celon celle-ci le petit des cotés d'un poteau est prise a 15cm, corrigé moi si je me trompe !! jai bien verifié mes calculs , le poteau reçoit que 10 tonnes a L'ELU en compression simple et pas de risque de flambement vu que la hauteur de la l'encrage de mes semelle n'est qua -1m !!

 

3.PNG

4.PNG

6.PNG

  1. Les cases de a et b s'affichent en jaune car la condition de rigidité n'est pas respectée.C'est à dire le logiciel vérifie si h est supérieure ou pas  au min ((A-a)/4;(B-b)/4);
  2. Les dimensions de la semelle ne passent pas surtout pour la condition du soulèvement.Il faut que vous prévoyez une poutre de redressement si vous voulez résoudre le problème.

Edited by ABDOH

  • Author
comment_110651
Il y a 2 heures, ABDOH a dit :
  1. Les cases de a et b s'affichent en jaune car la condition de rigidité n'est pas respectée.C'est à dire le logiciel vérifie si h est supérieure ou pas  au min ((A-a)/4;(B-b)/4);
  2. Les dimensions de la semelle ne passent pas surtout pour la condition du soulèvement.Il faut que vous prévoyez une poutre de redressement si vous voulez résoudre le problème.

Merci beaucoup ABDOH , pour ta reponse 1. sa je l'ai compris , mais pour la 2. jaimerai savoir comment si prendre avec le logiciel robot peut ton modelisé notre semelle avec une poutre de redressement et faire le calcul du ferraillage de la semelle + la poutre de redressement en meme temps, sauf que moi j'ai un fichier excelle ou par exemple je debute avec une semelle carré que j'introduit ces valeurs et il me génere les dimensions d'une  semelle excentré a débord egaux et aussi sa hauteur et avec cette formule je calcul le ferraillage As= Nu x do / 4xdxsigmasol suivant les deux cotés !! Avec tt sa je suis obligé de dessiné tt sa sur Autocad moi mem , et aussi le mem cas pour la poutre de redressement ou je calcul ossi la poutre a l'aide d'un fichier excel !! !! Mais tt de mem Robot peut pas les calculé a la fois ou séparement.??

Et aussi vu que les cotés axb du poteau de la semelle ne passe pas , avec 20x20 sa arrive a marché mon soucis sur le niveau sup au RDC jai des murs ep = 15cm , coté esthétique jaime pas avoir les cotés de mon poteau a supérieur a 15 ( le coté du  poteau epouse la maçonnerie ), je prefere fixé le a et liberé le coté b , je me retrouve avec des poteau 15x25  et 15x30 , vu que c'est pas les memes inerties o vineau fondation on aura des 20x20 supportant des poteaux de 15x30 c possible ça et vous m direz comment si oui ,faire pour la continuité des barres  !! Merci d'avance Akhi !! 

 

comment_110652
  • Non il faut les calculer indépendamment.

Dans le volet optimisation, il y a "reprise du moment par la longrine de redressement" et là vous introduisez un pourcentage du moment suivant x ou y qui sera repris par la poutre. Le pourcentage restant sera utilisé pour redimensionner la semelle.Le pourcentage déclaré vous l'utilisez pour calculer la poutre.

  • Pour le petit coté du poteau qui es égal à 15 cm , l faut voir si cela est acceptable pour  la réglementation sismique appliquée dans votre pays.
  • 20 x 20 sous 15 x 30 vous donne un décalage de 5 cm au niveau du du petite dimension et 5 cm de chaque coté au niveau de la grande dimension. Avant de décider sur la façon d'assurer la continuité des armatures,est ce que le poteau ne subira qu'un effort de compression?

Edited by ABDOH

  • Author
comment_110654
Il y a 3 heures, ABDOH a dit :
  1. Les cases de a et b s'affichent en jaune car la condition de rigidité n'est pas respectée.C'est à dire le logiciel vérifie si h est supérieure ou pas  au min ((A-a)/4;(B-b)/4);

 

Bah je viens de vérifié la formule pour la rigidité pourtant H = d + 5 avec ((A-a)/4 inferieur ou egal à (d) inférieur ou égal à (B-b)/2), elle passe super bien , j'ai une semelle de (70x70x30), avec 30cm comme hauteur !! Vérification : (70-15)/4 = 13.75, (70-15)/2= 27.5cm !!  donc je chosit d = 25cm qui vérifie l'inégalité , H = 25+5 = 30 cm .En peu perdu !!! 

Voici mon E-mail : sokhona.abdou@gmail.com

  • Author
comment_110656
il y a 4 minutes, ABDOH a dit :

Ecoutez,

Si A=0,7 / a = 0,15 et B=0,7 / b=0,15,vous devez choisir h supérieure à  : min ((A-a)/4;(B-b)/4) =0,137m.

 

Bahh j'avais compris sa , sauf que la hauteur de ma semelle fait déja 0.30m , H = 0.30 qui est supérieur à min ((A-a)/4;(B-b)/4) =0,137m !! c'est sa non ou je suis complétement a l'ouest

comment_110657

Une autre justification de la première question relative à la case jaune,c'est parce que 0,7/2-ey(=0,28) = 0,07,alors que vous avez donné à b=0,15.Donc elle s'affiche en jaune car 0,15/2 est supérieure à 0,07.

  • Author
comment_110659

Non pour les case jaune ce pas pour une semelle excentré c'est de maniére général  !! Si ta le logiciel robot avec toi j'utilise Robot structural analysis 2014 t'as qu'a l'ouvrir juste qu'au demarage je lance sémelle , moi juste je rentre les données pour la géometrie je prend A = 0.7 et B =0.7 je fait rentré h1 = 0.30 et h2 = 0.65 et h3 = 0.05 !! la je fait rentré a = 0.15 et b = 0.15 des que je fait appliqué a et b se retrouve en jaunes .

il y a 59 minutes, ABDOH a dit :
  • Non il faut les calculer indépendamment.

     

Dans le volet optimisation, il y a "reprise du moment par la longrine de redressement" et là vous introduisez un pourcentage du moment suivant x ou y qui sera repris par la poutre. Le pourcentage restant sera utilisé pour redimensionner la semelle.Le pourcentage déclaré vous l'utilisez pour calculer la poutre.

  • Pour le petit coté du poteau qui es égal à 15 cm , l faut voir si cela est acceptable pour  la réglementation sismique appliquée dans votre pays.
  • 20 x 20 sous 15 x 30 vous donne un décalage de 5 cm au niveau du du petite dimension et 5 cm de chaque coté au niveau de la grande dimension. Avant de décider sur la façon d'assurer la continuité des armatures,est ce que le poteau ne subira qu'un effort de compression?

 

 

Ce pourcentage depend de quoi justement !! Ya t'il une reglementation pour sa !! Car on peut tt simplement allé a l'aveugle prendre un pourcentage quelconque !!

Mes poteaux ne travaille qu'en compression simple, je ne fait calculé qu'en statique , pas de sismité dans mn pays

comment_110661
  • Le pourcentage dépend des dimensions de la semelle que vous voulez réduire.C'est à dire pour les dimensions A x B fixées,votre semelle ne passe pas et vous commencez à réduire Mx jusqu'à ce que la semelle passe.Le pourcentage réduit sera utilisé pour calculer la poutre de redressement.Il faut faire attention car ce pourcentage va déstabiliser l'autre semelle qui est liaisonnée à celle qui est excentrée et il faut refaire la stabilité de la première.
  • Dans ce cas,je te propose de prendre 15 x 30 pour le fut également.

Edited by ABDOH

  • 2 weeks later...
comment_110984

LA SECTION MINIMALE D UN POTEAU SELON LES CODES EST DE 2OCM C EST POUR CELA LE POTEAU QUE TU AS MIS EST UNE VALEUR SUSPECT POUR LUI 

POUR  LES PRE POTEAU IL VAUT MIEUX LE PRENDRE UN LARGEUR MINIMUM DE 20 SA VA TE VÉRIFIER LA CONDITION DE POICONNEMENT VOIR TE DIMINUER LES DIMENSION DE LA SEMELLE 

 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...