- Réponses 7
- Vues 6.5k
- Créé
- Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
-
MAKER 3 messages
-
Gregory L 2 messages
-
montabone 1 message
-
abdeslam-brahim 1 message
Jours populaires
Messages populaires
-
Pour la dalle qui se trouve entre 5Y7 et 5Y9 , les pieds du rack vont produire une contrainte maximale de 36.25 MPa (en compression et en traction). Cette valeur est proche de la valeur 32
Bonjour,
Je travaille actuellement sur des chantiers de revamping industriels.
J'ai effectué un essai de compression sur un echantillon de diametre 10cm. La dalle fait 20cm d'epaisseur.
1. Le resultat donne une resistance de 34MPa.
2. Nous venons poser des rack sur cette dalle avec des pieds de 10cmx10cm (maillage ci-dessous 13x8 emplacement de palette sur 4 niveaux) .
3. Charge au m2 pour ces racks: 4 tonnes. (4 niveaux de palettes de 1 tonne chacune).
A. Est-il possible de calculer la résistance de la dalle a partir de la valeur de resistance a la compression (ca me parait un peu simplet) ?
Mon calcul:
P=F/S=m.g/S
Merci d'avance pour vos réponses.
Gregory