  • si je comprend bien ta question, il y a deux types de structures, (beton et charpente metallique) pour la deuxieme : la longueur maximale (entre palee de stabilite) sans joint de dilatation est de 50

recommended_posts

comment_8276

La distance réglementaire entre joints de dilatation (ou longueur à partir de laquelle un joint de dilatation devient nécessaire ) est la longueur max pour laquelle le calcul des effets thermiques dus au climat est inutileJe ne sais pas à quoi correspond la zone A en France, à toi de voir!

comment_8458

ta question ma bcp interessé , mais je ne lui ai pas trouvé de reponse , ni d'articles qui t'exonere l'etude thermique structural , ceci dit je precise le zonage ici :

car en France il n'ya pas seulement un zonage sismique mais aussi thermique enfin bref ils pourront servir ..

les temperatures edictées dans le tableau sont des temperatures de bases exterieur relative aux zones et aux altitudes

selon le reglement la temperature interieur de base etant fixé à 18° ceci pour une etude thermique , un DPE , etc ....

A.jpg

B.jpg

comment_8645

si je comprend bien ta question, il y a deux types de structures, (beton et charpente metallique)

pour la deuxieme : la longueur maximale (entre palee de stabilite) sans joint de dilatation est de 50m

pour la 1ere: entre 20 au sud et 25m au nord (les genieciviliens peuvent me corriger)

etant donnee que les temperatures en algerie sont plus importante et pour etre en securite, vous pouvez tenir compte de ces valeurs.

le delta T en algerie est de 50 degres.

-15 a +35

comment_8653

pour la longueure de 50m je cherche toujours la reference ou reglement qui donne cette condition

Tu peux trouve plus d'explicationdans dans l'ouvrage de Mr. Belazoughi qui traite la conception et calcul des ouvrages en charpente metallique, mais pour la norme qui traite ca, desole de te dire que je ne me souviens plus, d'autant plus que je travail plus avec les reglements francais.

comment_8658

merci zelmat

pour le beton c le CBA mais pour la charpente je sais qu en general c 50 m et je crois que c pas dans le CCM97

merci pour l ouvrage

comment_8694

Salut; je voudrais savoir qu'elle est la valeur maximal d'un bloc pour eviter le calcul thermique, en zone A

Le règlement CBA97 donne les distances maximales ente joints de dilatations par region:

Voir l'article B.5.1 page 110

- 30m dans les wilayas cotières à l'exception d'ORAN, TEMOUCHENT et TLEMCEN qui rentrent dans la catégorie suivante.

- 25m dans les autres wilaya su TELL, des Hauts plateaux et de l'atlas Saharien.

- 20m dans le moyen et l'extrème Sud.

comment_8695

Le règlement CBA97 donne les distances maximales ente joints de dilatations par region:

Voir l'article B.5.1 page 110

- 30m dans les wilayas cotières à l'exception d'ORAN, TEMOUCHENT et TLEMCEN qui rentrent dans la catégorie suivante.

- 25m dans les autres wilaya su TELL, des Hauts plateaux et de l'atlas Saharien.

- 20m dans le moyen et l'extrème Sud.

bonjour

vu la zone A qui a été cité par demon qui est du coté de nice et la corse sur la carte qui sont relativement chaudes , je la coincidrais donc avec ce que j'ai mis en rouge dans ton message : 30 m mais

mais pour la france c'est en general tres particulier , parfois c'est en fonction de l'urbanisation chaque region delimite ses propres parametres !..en zonage et souvent en fct de l'altitude ...

enfin ds mes doc , je n'ai rien trouvé qui specifie cela !

d'ailleurs j'aimerais bien si demon a trouvé reponse à sa question qui nous la donne elle m'interesse !

merci