  • L'enrobage de 5 cm c'est beaucoup. Une épaisseur de 15 cm passe pour la dalle sans problème. Généralement on détermine l'épaisseur de la dalle de façon à éviter l'emploi des armatures de com

  • Ce schéma illustre bien le cas classique pour le ferraillage d'une dalle en béton armé. Attention au sens porteur des TS ...

  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid

    Je me rappel qu'il y a des normes qui détermine l'obligation d'une nappe supérieure bon il faut consulter les DTU pour cela une dalle au avec épaisseur > 16 cm doit obligatoirement avoir

Posted Images

Featured Replies

comment_111682
il y a une heure, belou elou a dit :

 

Si on parle d'epaisseur d'une dalle pleine d'une maison à partir de quelle epaisseur doit-on rajouter une nappe superieur ?

Merci

Quelles sont les dimensions en plan de cette dalle ainsi que les charges appliquées?

comment_111690
Il y a 16 heures, belou elou a dit :

Dalle de 3,00m x 4,75m

Charge perm 0,5KN/m2 (sans poid propre)

Surcharge 3,5 KN/m2

Enrobage 5 cm

L'enrobage de 5 cm c'est beaucoup.

Une épaisseur de 15 cm passe pour la dalle sans problème.

Généralement on détermine l'épaisseur de la dalle de façon à éviter l'emploi des armatures de compression ainsi que le recours à des armatures d'effort tranchant.

Il n'y a pas une règle sur la nappe supérieure,car cette dernière doit être ajoutée forcément sur les appuis (là ou il y a un moment négatif).Au milieu de la dalle , elle n'est pas obligatoire mais dans la pratique on l'utilise.

 

Edited by ABDOH

comment_111700

Juste une question

pourquoi 3.5 KN/m² en charge d'exploitation si c'est une maison, la norme indique usage d'habitation 1.5 KN/m²

Seul le calcul peut nous indiqué s'il est nécessaire de mettre un lit supérieur

en général on ajoute des aciers en chapeau el lit supérieur uniquement en périmétrie de dalle au niveau des murs qui reprennent les charges sans oublié bien sur la chainage périmétrique avec les U de liaison

ci dessous croquis de principe

 

liaison dalle-mur.jpg

comment_111740
Il y a 16 heures, astrian a dit :

Juste une question

pourquoi 3.5 KN/m² en charge d'exploitation si c'est une maison, la norme indique usage d'habitation 1.5 KN/m²

Seul le calcul peut nous indiqué s'il est nécessaire de mettre un lit supérieur

en général on ajoute des aciers en chapeau el lit supérieur uniquement en périmétrie de dalle au niveau des murs qui reprennent les charges sans oublié bien sur la chainage périmétrique avec les U de liaison

ci dessous croquis de principe

 

liaison dalle-mur.jpg

Ce schéma illustre bien le cas classique pour le ferraillage d'une dalle en béton armé.

Attention au sens porteur des TS ...

  • 2 weeks later...
comment_112306

Bonjour Messieurs,

je vais intervenir par rapport au message de Mr. belou elou:

Le 13/01/2017 à 04:44, belou elou a dit :

Bjr Astrian.

Les surcharges sont assez importante puisqu'il y aura installation de gros materiels. Pour les autres pieces c'est moins importantes

S'il y aura installation de gros matériels: Vous devez considérer son poids propre comme surcharge permanente.

Il faut aussi vérifier si ce matériel va engendrer des vibrations pour la structure!!!

 

Join the conversation