Bonjour,

On a un cas de:

- batiment R+1 structure B.A

- hauteur 8,00m

- bord du littoral (region cyclonnique)

Question:

- Doit - on affecter les actions du vent pour le calcul avec cette hauteur (h<10,00m) ?

- Est- ce- que les murs de facade et de réfend constituent des contreventement suffisants pour que les effets du vent ne soient pas prises en compte? Ou doit - on d'abord l'affecter pour verifier?

Merci

  • Réponses 4
  • Vues 1.8k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_111812
Il y a 8 heures, belou elou a dit :

On a un cas de:

- batiment R+1 structure B.A

- hauteur 8,00m

- bord du littoral (region cyclonnique)

Question:

- Doit - on affecter les actions du vent pour le calcul avec cette hauteur (h<10,00m) ?

- Est- ce- que les murs de facade et de réfend constituent des contreventement suffisants pour que les effets du vent ne soient pas prises en compte? Ou doit - on d'abord l'affecter pour verifier?

Il manque les éléments suivants pour pouvoir donner un avis profitable :

  1. La largeur du bâtiment dans les deux directions;
  2.  La vitesse normale et extrême du vent .
comment_111886

C'est une vitesse énorme. Je vais raisonner sur l’extrême avec des coefficients majorés pour la face de 25 m :

q = q10 x kh x ks x km x δ x b

q = 5,80 x 0,955 x 1,35 x 0,775 x 1

q = 5,64 T/m2.

Au vent : Ce-Ci = 0.5

Sous le vent : Ce-Ci = -0.2

  • Effort tranchant total développé =789 T.

  • Moment total développé =  3156 T.m

Il est clair que tu as affaire à des efforts très importants. Il faut vérifier la stabilité de votre système portique.

Quand aux murs, sont-ils en briques?

  • Auteur
comment_111895
Il y a 6 heures, ABDOH a dit :

C'est une vitesse énorme. Je vais raisonner sur l’extrême avec des coefficients majorés pour la face de 25 m :

 

q = q10 x kh x ks x km x δ x b

 

q = 5,80 x 0,955 x 1,35 x 0,775 x 1

 

q = 5,64 T/m2.

 

Au vent : Ce-Ci = 0.5

 

Sous le vent : Ce-Ci = -0.2

 

  • Effort tranchant total développé =789 T.

     

  • Moment total développé =  3156 T.m

     

Il est clair que tu as affaire à des efforts très importants. Il faut vérifier la stabilité de votre système portique.

 

Quand aux murs, sont-ils en briques?

 

Les murs de facade et de refend sont en parpaings creux de 20 cm d'épaisseur

Rejoindre la conversation