Jump to content
Posted
comment_111794

Bonjour,

On a un cas de:

- batiment R+1 structure B.A

- hauteur 8,00m

- bord du littoral (region cyclonnique)

Question:

- Doit - on affecter les actions du vent pour le calcul avec cette hauteur (h<10,00m) ?

- Est- ce- que les murs de facade et de réfend constituent des contreventement suffisants pour que les effets du vent ne soient pas prises en compte? Ou doit - on d'abord l'affecter pour verifier?

Merci

  • Replies 4
  • Views 1.8k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_111812
Il y a 8 heures, belou elou a dit :

On a un cas de:

- batiment R+1 structure B.A

- hauteur 8,00m

- bord du littoral (region cyclonnique)

Question:

- Doit - on affecter les actions du vent pour le calcul avec cette hauteur (h<10,00m) ?

- Est- ce- que les murs de facade et de réfend constituent des contreventement suffisants pour que les effets du vent ne soient pas prises en compte? Ou doit - on d'abord l'affecter pour verifier?

Il manque les éléments suivants pour pouvoir donner un avis profitable :

  1. La largeur du bâtiment dans les deux directions;
  2.  La vitesse normale et extrême du vent .
comment_111886

C'est une vitesse énorme. Je vais raisonner sur l’extrême avec des coefficients majorés pour la face de 25 m :

q = q10 x kh x ks x km x δ x b

q = 5,80 x 0,955 x 1,35 x 0,775 x 1

q = 5,64 T/m2.

Au vent : Ce-Ci = 0.5

Sous le vent : Ce-Ci = -0.2

  • Effort tranchant total développé =789 T.

  • Moment total développé =  3156 T.m

Il est clair que tu as affaire à des efforts très importants. Il faut vérifier la stabilité de votre système portique.

Quand aux murs, sont-ils en briques?

  • Author
comment_111895
Il y a 6 heures, ABDOH a dit :

C'est une vitesse énorme. Je vais raisonner sur l’extrême avec des coefficients majorés pour la face de 25 m :

 

q = q10 x kh x ks x km x δ x b

 

q = 5,80 x 0,955 x 1,35 x 0,775 x 1

 

q = 5,64 T/m2.

 

Au vent : Ce-Ci = 0.5

 

Sous le vent : Ce-Ci = -0.2

 

  • Effort tranchant total développé =789 T.

     

  • Moment total développé =  3156 T.m

     

Il est clair que tu as affaire à des efforts très importants. Il faut vérifier la stabilité de votre système portique.

 

Quand aux murs, sont-ils en briques?

 

Les murs de facade et de refend sont en parpaings creux de 20 cm d'épaisseur

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest